Доброго времени суток,уважаемые!
Планируем наливать самовыравнивающийся наливной пол Vetonit 3100 (предполагаемая толщина 1...6 мм) на стяжку.
Однако стяжка безнадежно испорчена. Сначала предыдущим гипсовым наливным полом, который залили не по технологии. В итоге, кое-где этот предыдущий наливной пол отошел, а в остальных местах его пришлось отдирать. Затем - шпаклевкой и пылью после шкурения, пролитыми грунтовками и прочими прелестями.
В итоге стяжка выглядит так:

Наливной пол, конечно, будем лить на грунтовку Weber MD16, которая, вроде, считается лучшей для пола.
Вопрос: достаточно ли этого будет? Будет ли наливной пол держаться на таком испорченном основании?
А если нет, то что делать? Как наиболее рационально подготовить основание к наливному полу?