АлександрNNN, 1) Нужен выключатель, который включается и выключается скачком. А этот рубильник работает плавно, его можно включить не до конца. То есть у него не два стабильных положения, а бесконечное множество. 2) Номинал маловат. Это видно по тому, как наконечники верхнего кабеля явно доминируют над хилым рубильником, погнув его шинки. Такие же рубильники есть на 400 и 630 А. 3) Три провода в наконечники - это нарушение. Надо каждый провод в свой наконечник. 4) Невидно, как наконечники опрессованы. Гидравликой? Там тоже может быть халтура. 5) Совпадают ли диаметры отверстия у наконечника и у рубильника? У верхнего наконечника наверняка дырочка поболе, чем у рубильника (М10). 6) Контактная площадка рубильника меньше, чем контактная площадка верхнего наконечника. А это нехорошо. Энергия передаётся через площадь контактной поверхности.