nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

13.01.2021 в 12:44:07

BARABAZ написал: Коллеги! Повторюсь, дифзащита на все линии(группы) в доме существует- селективное 100мА УЗО

Диф защита в 100мА вас ни как не защищает. Для людей должно быть 30мА и менее. Так что считайте что эти линии без защиты.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.01.2021 в 12:46:29

dokar написал: отдельный дифф, во отдельном боксе , макимально приближенном к данным потребителям

А если сработает, ещё и реверс ставить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9126

13.01.2021 в 12:48:56

dokar написал: отдельный дифф, во отдельном боксе , макимально приближенном к данным потребителям , - не ? Я так и подключал когда-то сдвижные ворота .

вот вы ... Там слаботочник чумиться начал с воротами и калиткой , я отошёл что бы не вляпаться

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20357

13.01.2021 в 12:59:28

megrad написал: А если сработает, ещё и реверс ставить?

Байпас ? Чтобы еком токнуло ?

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

13.01.2021 в 13:11:11

nezlo написал:

BARABAZ написал: Коллеги! Повторюсь, дифзащита на все линии(группы) в доме существует- селективное 100мА УЗО

Диф защита в 100мА вас ни как не защищает. Для людей должно быть 30мА и менее. Так что считайте что эти линии без защиты.

nezlo, Спасибо тебе БРАТ! Но, там еще и 30мА на фазу. Повнимательней прочти. :killyourselfbywall:

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.01.2021 в 13:13:54

dokar, а как ворота открыть если УЗО сработало?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

13.01.2021 в 13:15:10

megrad, вручную

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20357

13.01.2021 в 13:17:38

megrad написал: dokar, а как ворота открыть если УЗО сработало?

megrad, Мех разблокировка привода , на что ? И если кто-то не следит за возможностью заката солнца вручную , то он - ССЗБ . Как будто не бывает отключений электричества .

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.01.2021 в 13:32:46

dokar написал: Как будто не бывает отключений электричества .

На это есть акум.

Radio написал: вручную

То есть в рядом с брелком и ключ механический таскать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116773

13.01.2021 в 13:51:24

BARABAZ написал: прошу поделиться опытом: какие девайсы чаще выбивают диф.защиту,

По моему опыту 1-е почетное место в рейтинге занимает электрочайник, протекающий на подставку 2-е Бойлер, ТЭН 3-е стиралки, с умирающим ТЭНом

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20357

13.01.2021 в 13:52:36

megrad написал: На это есть акум.

Всегда ли ?

megrad написал: То есть в рядом с брелком и ключ механический таскать?

А это сложно ? Тем более что размеры обычно не более чем от почтового ящика ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.