Мишутк, У Вас есть вольтметр? В состоянии измерить напряжение между нулем и землей в розетке и выложить результат сюда?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111517

15.01.2021 в 00:31:56

23 этаж - ноль длииииинный до точки разделения. Система питания TNS кстати, а не TNCS

Калькулятор есть?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

15.01.2021 в 00:38:25

BV, Любимые , с ЛовЗиком . ;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20658

15.01.2021 в 00:43:43

BV написал: Сами-то хоть сможете обьяснить почему именно двухполюсные, или слышали где-то?

Во-первых — это надежно. :yu: И удобно. :popcorn И шины не нужны, и лишние провода. И недорого. :a

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111517

15.01.2021 в 00:54:24

dokar написал: BV, Любимые , с ЛовЗиком . ;)

dokar, Ну да, удобные - компактные и есть все что нужно. LowZ - удобная штука от разных проявлений потусторонних сил :) И по клещам 1ма разрешение (но не точность конечно)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

15.01.2021 в 01:13:11

И недорого Radio, Да? Почему из двух спаренных модулей цена за один возрастает в два раза ? Дорогие у Хагера обнимашки получаются .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20658

15.01.2021 в 01:32:17

dokar написал: Почему из двух спаренных модулей цена за один возрастает в два раза ?

327.30 руб. MC116A 757.82 руб. MC216A

И где тут в два раза? Зачем делать клевету и фейки? :confused:

И да, недорого, потому что если брать щит целиком, со всеми узошками, релюшками, самим ящиком, то замена 1п на 2п увеличивает общую стоимость в среднем примерно на 16-20%, что вполне себе доступно даже для простых людей. :popcorn

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111517

15.01.2021 в 02:25:01

Radio написал: И да, недорого, потому что если брать щит целиком, со всеми узошками, релюшками, самим ящиком, то замена 1п на 2п увеличивает общую стоимость в среднем примерно на 16-20%,

и размеры щита .... Но вопрос - зачем нужны термо и эм расцепители в нуле?

Второй полюс... Удобно? Монтажнику? Да то же самое... Эксплуатанту? Чем?

Radio написал: И шины не нужны, и лишние провода.

шины - да, но тащить побольше проводов в сам щит, а не верх/низ?

Сколько раз за всю практику приходилось вытаскивать нули из шинки для поиска утечки по нулю? Сколько из этих раз такое случалось не во время ремонтных работ, а после начала эксплуатации?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20658

15.01.2021 в 07:06:27

BV написал: Но вопрос - зачем нужны термо и эм расцепители в нуле?

Расцеплять, не?

BV написал: Сколько раз за всю практику приходилось вытаскивать нули из шинки для поиска утечки по нулю?

Было несколько раз.

BV написал: Сколько из этих раз такое случалось не во время ремонтных работ, а после начала эксплуатации?

Именно при эксплуатации. А когда же ещё?

BV написал: Удобно? Монтажнику? Да то же самое... Эксплуатанту? Чем?

И монтажнику тоже удобнее. В том числе.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20658

15.01.2021 в 07:08:19

dokar написал: Фейк ?

Разве хагер покупают в леруа? :scare

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20658

15.01.2021 в 08:13:24

BV написал: шины - да, но тащить побольше проводов в сам щит, а не верх/низ?

Не понял вашу мысль, если честно. Обычно все провода и так находятся в самом щите. Чего там куда тащить?

При одномодульных ведь тащат ровно столько же: 1 провод к 1 модулю. Только при одномодульных еще и перемычек надо тащить больше. Здесь их, как видим, всего две: ноль и фаза. Проложены только с одной стороны, всё очень компактно. :)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

15.01.2021 в 09:18:21

BV написал: Мишутк, У Вас есть вольтметр? В состоянии измерить напряжение между нулем и землей в розетке и выложить результат сюда?

BV, какой-то провокационный вопрос. Даже не представляю ситуации, когда мне бы пришлось такие результаты измерений выкладывать сюда при ремонте своей домашней линии. Отвечу так, замеры способны сделать жильцы всех квартир моей семьи. Аватарами, конечно, с управлением по телефону.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20658

15.01.2021 в 09:33:03

Мишутк написал: жильцы всех квартир моей семьи

Многоженец, не иначе. :popcorn

0