Мишутк написал: Ибо два РН за полгода сошли с ума, хорошо, что дом не вырубили
УЗМ?
Мишутк написал: А как пример бесполомочного срабатывания УЗО на пмм - под уплотнитель двери попал мелкий посторонний предмет, машинка в процессе работы нассала себе на панель управления конденсатом со столешницы куда пар шел и на всю ночь была вырублена дифом
Вот и пример, когда дифф нужен на стационары, несмотря на необязательность по ПУЭ. Не было бы дифа - ПММ возможно в ремонт