Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2021 в 19:35:26

Мишутк написал: блок РН на входное и к каждому байпас в виде рубильника.

это как? :popcorn я периодически выкладываю фото байпасов, там не один рубильник (или не совсем рубильник)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10036

16.01.2021 в 20:40:29

ZooZoo написал:

Мишутк написал: блок РН на входное и к каждому байпас в виде рубильника.

это как? :popcorn я периодически выкладываю фото байпасов, там не один рубильник (или не совсем рубильник)

ZooZoo, параллельно РН АВ или выключатель замыкающий вход и выход. В случае выхода их строя РН с отключением потребителей просто коммутация напрямую.

СтранникXXI написал: Мишутк, однако, у Вас продвинутая теща

В деревне и не на такое будешь способен. Вот сейчас феном трубы греет в подвале, домик летний, а ей зимой там пожить захотелось.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2021 в 20:44:54

Мишутк написал: ZooZoo, параллельно РН АВ или выключатель замыкающий вход и выход. В случае выхода их строя РН с отключением потребителей просто коммутация напрямую.

это колхоз и просто неправильно что-то вы как-то в электрике не особо, как я погляжу

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

16.01.2021 в 20:55:12

Мишутк, Тещю пора учить прокладывать греющий кабели . :D

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10036

16.01.2021 в 21:09:55

ZooZoo написал:

Мишутк написал: ZooZoo, параллельно РН АВ или выключатель замыкающий вход и выход. В случае выхода их строя РН с отключением потребителей просто коммутация напрямую.

это колхоз и просто неправильно что-то вы как-то в электрике не особо, как я погляжу

ZooZoo, и как грамотно сделать такой узел?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2021 в 21:20:15

Мишутк написал:

ZooZoo написал:

Мишутк написал: ZooZoo, параллельно РН АВ или выключатель замыкающий вход и выход. В случае выхода их строя РН с отключением потребителей просто коммутация напрямую.

это колхоз и просто неправильно что-то вы как-то в электрике не особо, как я погляжу

ZooZoo, и как грамотно сделать такой узел?

Мишутк, посмотрите у меня фото в моих сообщениях, недавно опять выкладывал а схема простая, ее тоже обсуждали не раз двухполюсным рубильником откл вход и выход РКН, а однополюсный затем вкл питание ну, или используйте один 2Р рубильник со средним положением

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10036

16.01.2021 в 21:37:23

ZooZoo написал: посмотрите у меня фото в моих сообщениях, недавно опять выкладывал а схема простая, ее тоже обсуждали не раз двухполюсным рубильником откл вход и выход РКН, а однополюсный затем вкл питание ну, или используйте один 2Р рубильник со средним положением

Нашел. Отключение РН полностью от линии при переходе на байпас. Смысл в этом вижу, если РН орет дурным голосом, трещит реле или из него летят искры и дым. Но в этом случае лучше все обесточить до прихода специалиста.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10036

16.01.2021 в 21:38:50

dokar написал: Тещю пора учить прокладывать греющий кабели

Придется. Пару лет назад установил обогрев на подачу из колодца. Раз так рвется жить зимой, буду и раздачу переделывать.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.01.2021 в 21:40:10

ZooZoo написал: двухполюсным рубильником откл вход и выход РКН, а однополюсный затем вкл питание

Анахуа?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2021 в 21:43:55

Мишутк написал: Отключение РН полностью от линии при переходе на байпас. Смысл в этом вижу, если РН орет дурным голосом, трещит реле или из него летят искры и дым. Но в этом случае лучше все обесточить до прихода специалиста.

вы можете писАть здесь все, что угодно, но ваша реализация байпаса неверна; в отличие от той, что у меня (в инете тоже есть, если что) или вы для себя решили, что теща уже не теща? и колхозная реализация байпаса в щитке для нее сойдет? :mad:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2021 в 21:45:27

TAB написал:

ZooZoo написал: двухполюсным рубильником откл вход и выход РКН, а однополюсный затем вкл питание

Анахуа?

TAB, как вы любите здесь на форуме говорить - читайте много раз и думайте (смысл передал, надеюсь)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.01.2021 в 21:48:56

ZooZoo написал: как вы любите здесь на форуме говорить - читайте много раз и думайте

Я это здесь один раз сказал по вполне очевидному поводу.

А нафига такой огород городить вокруг РН действительно непонятно.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2021 в 22:48:40

TAB написал: нафига такой огород городить вокруг РН действительно непонятно.

ну, поймете когда-нибудь, если будете об этом думать :p

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.01.2021 в 22:51:50

ZooZoo, ясно. Нагородить нагородили, а нафига и сами не знаете.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2021 в 23:00:47

TAB написал: ясно. Нагородить нагородили, а нафига и сами не знаете.

как вы догадались? горожу-горожу щитки (и не только), а они, в итоге, даже работают как надо и вас не спросил, и ни фига сам не знаю парадокс зы. как только вам советуют подумать, то вы включаете дурочку хороший ответ, но мне неинтересен

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу