Про отгорание нуля просто так сказал, для поддержания разговора. Просто одна из возможных проблем (как и у всех), надо будет посмотреть как подсоединен кабель на улице.
06.04.2007 в 15:08:32
Про отгорание нуля просто так сказал, для поддержания разговора. Просто одна из возможных проблем (как и у всех), надо будет посмотреть как подсоединен кабель на улице.
06.04.2007 в 15:09:10
Ok
06.04.2007 в 15:11:49
Кстати, вопросом на вопрос, что подразумеваете под обслуживанием? Кабеля, или Щитка. Мне сей вопрос тоже интересен, одним местом чую мне придется его перебирать, переделывать. Кстати если ИЭКовский автомат жужжит иногда, заменить его или забить (пусть стоит)?
06.04.2007 в 15:27:03
AlexanderB написал : если ИЭКовский автомат жужжит иногда, заменить его или забить (пусть стоит)?
Лучше заменить.
AlexanderB написал : что подразумеваете под обслуживанием?
Визуальная проверка состояния изоляции, протяжка болтовых и винтовых соединений и т.д.
16.03.2013 в 10:03:42
Чтоб не плодить темы ,спрошу тут. Из всего выше прочитаного я правильно понимаю ,что если у меня генератор 3х фазный на 90 КВА, на фазу я могу нагрузить не более 30 ква ,а ток при этом на каждой фазе будет приблизительно 136.36А( ток фазный=току линейному при соед звездой).Ну и минус примерно 20% от нагрузки генератора так как их нельзя загружать на 100%. Поправьте что не так пожалуйста.
16.03.2013 в 10:13:43
Banderos написал : минус примерно 20% от нагрузки генератора
Если нагрузка - UPS, тогда лучше обратиться к документации на конкретное устройства - возможны варианты.
Следование моим советам вредит кошельку
16.03.2013 в 10:22:30
под нагрузкой UPS вы подрумяниваете безперебойники и подключенное к ним оборудование ? Если так то к нему такой нагрузки подключено примерно 70%
16.03.2013 в 22:55:51
Banderos
Я думал, что это промышленный трёхфазный бесперебойник на полсотни КВА. С кучей мелких может и 20% не хватить при пуске. Но не уверен.
Следование моим советам вредит кошельку
16.03.2013 в 23:03:14
ВТБ!, мы видимо друг друга не понимаем... у меня 3х фазный диз.генератор на 90 ква. я спрашивал про него ...
16.03.2013 в 23:19:32
Banderos написал : Чтоб не плодить темы ,спрошу тут. Из всего выше прочитаного я правильно понимаю ,что если у меня генератор 3х фазный на 90 КВА, на фазу я могу нагрузить не более 30 ква ,а ток при этом на каждой фазе будет приблизительно 136.36А( ток фазный=току линейному при соед звездой).Ну и минус примерно 20% от нагрузки генератора так как их нельзя загружать на 100%. Поправьте что не так пожалуйста.
Все так. Только все равно, найдите паспорт на генератор. Обычно указывается максимальная мощность и максимальный ток, также номинальная долговременная мощность и номинальный ток. А в маркировке может быть и максимальная и номинальная мощность, это как производитель маркирует.
17.03.2013 в 09:13:22
Dale, спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу