18.01.2021 в 13:53:34
Собственно можно ли проводить внутреннюю штукатурку стен ЦПС (с добавлением извести) при дневной температуре около +10 и ночной +5 (помещение не отапливаемое)?
18.01.2021 в 16:16:30
можно добавить противоморозную добавку ( соли) можно и так - но срок схватывания смеси будет долгим
18.01.2021 в 18:23:48
fhntv написал: но срок схватывания смеси будет долгим
но никаких негативных последствий кроме некоторой потери времени это не несет?
Часть запланированной штукатурки - это штукатурка ванной. Встречал мнение, что добавление извести в ЦПС для штукатурки во влажных помещениях недопустимо - так ли это? Местные мастера уверяют меня, что все ОК, но я тут всякого понаслушался, потому хотел бы услышать мнение со стороны...
21.01.2021 в 09:05:22
XKent написал: Встречал мнение, что добавление извести в ЦПС для штукатурки во влажных помещениях недопустимо - так ли это?
Это даже запрещено. ;)
Но в последние лет 30 стало модно не соблюдать запреты и ограничения. :D
Причина в недогашёности извести, есть риск, что она будет гаситься и на стенах, а это местное расширение.
21.01.2021 в 13:02:09
BV написал: зачем
BV написал: лучше слегка греть помещение
чтобы вот этого не делать, на практике противомороз используется уже при плюс 5
XKent написал: никаких негативных последствий кроме некоторой потери времени это не несет?
никаких
XKent написал: добавление извести в ЦПС для штукатурки во влажных помещениях недопустимо - так ли это? Местные мастера уверяют меня, что все ОК
ГАШЕНАЯ известь - ОК
21.01.2021 в 14:30:27
fhntv написал: BV написал: зачем BV написал: лучше слегка греть помещение
чтобы вот этого не делать, на практике противомороз используется уже при плюс 5
ПМД - это литье бетона в конструкции и тд... Еще раз - делать штукатурку и стяжку при плюс 5 внутри помещения - лютый бред. Помещение надо отапливать. Если стяжку еще скрепя сердце при крайней необходимости можно с костылем из ПМД, то штукатурку - бред. ПМД позволяют схватиться, НО ВЫСУШИТЬ ОНИ НЕ ПОМОГУТ. Будет сырость как на болоте...
fhntv написал: XKent написал: никаких негативных последствий кроме некоторой потери времени это не несет?
никаких
Если про ПМД... Возможны высолы, которые могут влиять на последующие слои. Если для стяжки - пофиг, то штукатурка - большой вопрос.
Если без добавок - смотреть графики набора прочности ....
21.01.2021 в 14:32:19
XKent, Погуглите регламенты проведения определенных видов работ, в т.ч. по температуре
21.01.2021 в 15:30:26
Цитаты:
7 Отделочные работы 7.1 Общие требования
7.1.1 Отделочные работы в помещениях следует проводить при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей от 5 до 30°С, относительной влажности воздуха не более 60%, если иное не указано производителем материала. Данный температурно-влажностный режим в помещении необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ.
Если с температурой еще ладно, то влажность может зашкаливать вплоть до конденсации.
7.1.5 До начала отделочных работ должны быть выполнены и приняты следующие работы:
полностью завершены работы по монтажу строительных конструкций;
смонтированы и опрессованы санитарно-технические коммуникации;
смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети;
Это к вопросу, что вперед - штукатурка, или электрика...
Таблица 7.2 - Требования к проверке и подготовке основания перед началом производства штукатурных работ*
В общем можно (при обеспечении влажности), но я бы немного подождал....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.