Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

18.01.2021 в 13:53:34

Собственно можно ли проводить внутреннюю штукатурку стен ЦПС (с добавлением извести) при дневной температуре около +10 и ночной +5 (помещение не отапливаемое)?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

18.01.2021 в 16:16:30

можно добавить противоморозную добавку ( соли) можно и так - но срок схватывания смеси будет долгим

0
Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

18.01.2021 в 18:23:48

fhntv написал: но срок схватывания смеси будет долгим

но никаких негативных последствий кроме некоторой потери времени это не несет?

Часть запланированной штукатурки - это штукатурка ванной. Встречал мнение, что добавление извести в ЦПС для штукатурки во влажных помещениях недопустимо - так ли это? Местные мастера уверяют меня, что все ОК, но я тут всякого понаслушался, потому хотел бы услышать мнение со стороны...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

21.01.2021 в 02:32:38

fhntv написал: можно добавить противоморозную добавку ( соли)

зачем, если температура плюсовая? :killyourselfbywall:

fhntv написал: можно и так - но срок схватывания смеси будет долгим

да, но лучше слегка греть помещение - тепловентиляторы и тд

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.01.2021 в 09:05:22

XKent написал: Встречал мнение, что добавление извести в ЦПС для штукатурки во влажных помещениях недопустимо - так ли это?

Это даже запрещено. ;)

Но в последние лет 30 стало модно не соблюдать запреты и ограничения. :D

Причина в недогашёности извести, есть риск, что она будет гаситься и на стенах, а это местное расширение.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

21.01.2021 в 13:02:09

BV написал: зачем

BV написал: лучше слегка греть помещение

чтобы вот этого не делать, на практике противомороз используется уже при плюс 5

XKent написал: никаких негативных последствий кроме некоторой потери времени это не несет?

никаких

XKent написал: добавление извести в ЦПС для штукатурки во влажных помещениях недопустимо - так ли это? Местные мастера уверяют меня, что все ОК

ГАШЕНАЯ известь - ОК

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

21.01.2021 в 14:30:27

fhntv написал: BV написал: зачем BV написал: лучше слегка греть помещение

чтобы вот этого не делать, на практике противомороз используется уже при плюс 5

ПМД - это литье бетона в конструкции и тд... Еще раз - делать штукатурку и стяжку при плюс 5 внутри помещения - лютый бред. Помещение надо отапливать. Если стяжку еще скрепя сердце при крайней необходимости можно с костылем из ПМД, то штукатурку - бред. ПМД позволяют схватиться, НО ВЫСУШИТЬ ОНИ НЕ ПОМОГУТ. Будет сырость как на болоте...

fhntv написал: XKent написал: никаких негативных последствий кроме некоторой потери времени это не несет?

никаких

Если про ПМД... Возможны высолы, которые могут влиять на последующие слои. Если для стяжки - пофиг, то штукатурка - большой вопрос.

Если без добавок - смотреть графики набора прочности ....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

21.01.2021 в 14:32:19

XKent, Погуглите регламенты проведения определенных видов работ, в т.ч. по температуре

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

21.01.2021 в 15:07:45

BV написал: ВЫСУШИТЬ ОНИ НЕ ПОМОГУТ.

температура плюс 5 или 10 тоже не поможет "высушить"

BV написал: Возможны высолы

нет высолов, пропорция мизер

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

21.01.2021 в 15:13:30

fhntv написал: BV написал: ВЫСУШИТЬ ОНИ НЕ ПОМОГУТ.

температура плюс 5 или 10 тоже не поможет "высушить"

О том и речь:

BV написал: лучше слегка греть помещение - тепловентиляторы и тд

И даже не слегка.... Работать со штукатуркой при плюс 5 - та еще забава...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

21.01.2021 в 15:30:26

http://docs.cntd.ru/document/456082588

Цитаты:

7 Отделочные работы 7.1 Общие требования

7.1.1 Отделочные работы в помещениях следует проводить при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей от 5 до 30°С, относительной влажности воздуха не более 60%, если иное не указано производителем материала. Данный температурно-влажностный режим в помещении необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ.

Если с температурой еще ладно, то влажность может зашкаливать вплоть до конденсации.

7.1.5 До начала отделочных работ должны быть выполнены и приняты следующие работы:

  • полностью завершены работы по монтажу строительных конструкций;

  • смонтированы и опрессованы санитарно-технические коммуникации;

  • смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети;

Это к вопросу, что вперед - штукатурка, или электрика...

Таблица 7.2 - Требования к проверке и подготовке основания перед началом производства штукатурных работ*

В общем можно (при обеспечении влажности), но я бы немного подождал....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу