07.02.2021 в 18:09:17

#6956739

Новостройка. Есть результат труда (см. вложение). Не буду вдаваться в подробности чьего труда. Просто есть. На текущий момент функционирует и выполняет свою задачу. Что нужно: добавить реле контроля напряжения (имеется зубр 63D-2). Прошу советов : 1. Что нужно переделать ? (вариант переделать всю электрику прошу не предлагать)

  1. Не наблюдаю нулевых шин. В щите на ДИФАХ это допустимо ?
  2. После рубильника нужен ли селекционный диф номиналом входного тока ? 4 . На входе провода 6мм. После рубильника хочу использовать ПВС 4мм с обжатием НШВИ. Такое сечение будет достаточным для варки ?

Аватар пользователя
mirocom2

Местный

Регистрация: 26.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 12

07.02.2021 в 18:17:26

#6956745

enter link description here

Аватар пользователя
mirocom2

Местный

Регистрация: 26.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 12

07.02.2021 в 18:19:56

#6956746

enter image description here

Аватар пользователя
mirocom2

Местный

Регистрация: 26.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 12

07.02.2021 в 18:22:34

#6956747

enter link description here

Аватар пользователя
mirocom2

Местный

Регистрация: 26.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 12

07.02.2021 в 18:26:02

#6956748

Выложить фото, похоже, квест не выполнимый. Прошу удалить тему

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

07.02.2021 в 18:26:31

#6956749

Вложения нет. Форум глючит, только через ссылку на сторонний файлообменник. Поэтому не ясно куда и как впихнуть РБУЗ. В щитах на дифах должны быть только распред шины нуля и фазы перед дифами - или гребенки, или проводами перемычками. Нулевых шин потребителей в принципе быть не должно.

После рубильника нужен ли селекционный диф номиналом входного тока ? Наверное "селективный" :) Если все линии под дифами - не нужен. Но как правило он может стоять на лестничной площадке, если дом многоквартирный.

На входе провода 6мм.
А какой входной автомат и сколько фаз?

После рубильника хочу использовать ПВС 4мм с обжатием НШВИ. Такое сечение будет достаточным для варки ?

Если варка не выдающаяся по мощности - то как правило 4мм2 достаточно. ПВС не применяется при стационарной прокладке.

  1. Что нужно переделать ? (вариант переделать всю электрику прошу не предлагать)

Желательно проверить всю электрику минимум мегомметром, максимум - измерителем тока короткого замыкания по всем точкам-розеткам, проверить время и ток отключения дифов, прогрузить автоматы - электролаборатория. После этого - не будет сомнений в проводке.

Аватар пользователя
mirocom2

Местный

Регистрация: 26.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 12

07.02.2021 в 18:31:02

#6956750

enter image description here

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

07.02.2021 в 18:31:32

#6956751

на гугл диске или яндекс диске - выложите ссылку и все

Аватар пользователя
mirocom2

Местный

Регистрация: 26.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 12

07.02.2021 в 18:35:36

#6956754

Спасибо за ответ. Уже и с гугла и со стороннего обменника залил.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

07.02.2021 в 18:40:03

#6956756

да не заливайте - просто ссылку с доступом всем

Аватар пользователя
mirocom2

Местный

Регистрация: 26.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 12

07.02.2021 в 18:50:11

#6956761

https://drive.google.com/file/d/1-N_EQ9SC-UAsnFCrJYpYWeZN64Ity9R5/view?usp=sharing

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

07.02.2021 в 18:55:22

#6956764

Забыли дать доступ к файлу или папке "Всем, у кого есть ссылка" или "всем" :)

Аватар пользователя
mirocom2

Местный

Регистрация: 26.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 12

07.02.2021 в 19:06:34

#6956773

Не мой день

https://drive.google.com/file/d/1-N_EQ9SC-UAsnFCrJYpYWeZN64Ity9R5/view?usp=sharing

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.02.2021 в 19:25:09

#6956785

Почему я не вижу фотографий?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

07.02.2021 в 19:26:22

#6956786

По щиту - жопорук собирал. Место для РБУЗа - полно. Хорошо бы знать, какая автоматика в лестничном щите - фото. Косяки в этом щите:

  • криво/косо
  • цвет фазного провода после вводного АВ - желтозеленый
  • многожильный земля в шину под винт - нет НШВИ
  • в нижнем ряду первый диф "стирал", сверху - многожильный зажат вместе с одножильной перемычкой - многожильный выдернется легким движением руки. Или сделать провода наверх из моножилы, или наоборот - перемычки и провода к вводному из ПУГВ, и обжать перемычки в НШВИ-2, а концы отходящих - в НШВИ
  • прогрызенные кривые дыры в заднице щита, и автоматика засыпанная мусором и пылью
  • ну и оголенный конец торчит - думаю вы его сами отключили

Пропылесосить, допилить до ума, и работать будет. Эстетика на это не влияет.

Если этот же жопорук делал и остальную электрику - ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ С ПРИСТРАСТИЕМ.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

07.02.2021 в 19:28:34

#6956790

Почему я не вижу фотографий?

Потому что форум глючит, и его еще не починили...

Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

09.02.2021 в 17:37:00

#6957240

картина конечно..

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.03.2021 в 08:48:22

#6967636

mirocom2 написал: вариант переделать всю электрику прошу не предлагать

Если её делал этот же жопорук — как минимум всё проверять с пристрастием.

А щиток норм. Но не сейчас. После переборки — конфетка будет :yu: Особенно если изи9 из него убрать :a

Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

16.03.2021 в 00:40:43

#6967889

а это (на рисунке обведено красным) откуда вывалилось?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

16.03.2021 в 14:24:31

#6968002

Voice написал: откуда вывалилось?

Так что ж его знает, может вообще никуда не подсоединено было...