Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.02.2021 в 19:25:09

Почему я не вижу фотографий?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

07.02.2021 в 19:26:22

По щиту - жопорук собирал. Место для РБУЗа - полно. Хорошо бы знать, какая автоматика в лестничном щите - фото. Косяки в этом щите:

  • криво/косо
  • цвет фазного провода после вводного АВ - желтозеленый
  • многожильный земля в шину под винт - нет НШВИ
  • в нижнем ряду первый диф "стирал", сверху - многожильный зажат вместе с одножильной перемычкой - многожильный выдернется легким движением руки. Или сделать провода наверх из моножилы, или наоборот - перемычки и провода к вводному из ПУГВ, и обжать перемычки в НШВИ-2, а концы отходящих - в НШВИ
  • прогрызенные кривые дыры в заднице щита, и автоматика засыпанная мусором и пылью
  • ну и оголенный конец торчит - думаю вы его сами отключили

Пропылесосить, допилить до ума, и работать будет. Эстетика на это не влияет.

Если этот же жопорук делал и остальную электрику - ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ С ПРИСТРАСТИЕМ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

07.02.2021 в 19:28:34

Почему я не вижу фотографий?

Потому что форум глючит, и его еще не починили...

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

09.02.2021 в 17:37:00

картина конечно..

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

15.03.2021 в 08:48:22

mirocom2 написал: вариант переделать всю электрику прошу не предлагать

Если её делал этот же жопорук — как минимум всё проверять с пристрастием.

А щиток норм. Но не сейчас. После переборки — конфетка будет :yu: Особенно если изи9 из него убрать :a

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

16.03.2021 в 00:40:43

а это (на рисунке обведено красным) откуда вывалилось?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16865

16.03.2021 в 14:24:31

Voice написал: откуда вывалилось?

Так что ж его знает, может вообще никуда не подсоединено было...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу