BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.02.2021 в 23:26:48

Genta написал: Что я получил вначале - .... Вы сами в этом поучаствовали, прежде чем начать давать ответы.

Неправда. Я Вам четко ответил, что проблем нет. Без сарказма. Только Вы почему-то посчитали иначе.

Genta написал: Вводной автомат в квартире на 40А. Год назад был капремонт и меняли магистрали. Только сегодня, вскрыв щиток, обнаружил, что фазный провод подключен к 2 автоматам, идущим дальше к моему щитку (40А). Один на 16, другой на 10.

Если вы себя понимаете - отлично, но другим это не обязательно, правда? :)

Genta написал: сейчас буду пытаться проверять наличие земли. То, что она есть, говорит как минимум наличие 3 провода в выключателе, который под индикатором светится.

ничего этот 3й провод не говорит

Genta написал: В щиток лезть стремно, не электрик я

... а придется. Или пригласите электрика, иначе наворочаете. Надеюсь, зубы вы сами себе не лечите... :)

0
Genta
Genta
Новичок

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 26

17.02.2021 в 23:30:33

Кто-то понимает. Схема-то получилась с моих слов правильная. Про автоматы написал как есть. В квартиру идут 3 провода, один 0, 2 подключены к 2 автоматам - 16А и 10А. Как они потом с 40А соединяются - непонятно, в стене все, высоко и глубоко.

0
Genta
Genta
Новичок

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 26

17.02.2021 в 23:31:39

BV написал: Вот и чудненько. И нечего себе иметь мозги.

Это нормальный ответ? Ваш, первый

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

17.02.2021 в 23:54:05

Genta написал: Кто-то понимает. Схема-то получилась с моих слов правильная

но пришлось немного напрячься и несколько раз перечитать. Здесь это не любят...

Genta написал: Только сегодня, вскрыв щиток, обнаружил, что фазный провод подключен к 2 автоматам, идущим дальше к моему щитку (40А). Один на 16, другой на 10

тут даже я не понял :) нарисуйте лучше схему как сумеете

Genta написал: буду пытаться проверять наличие земли. То, что она есть, говорит как минимум наличие 3 провода в выключателе, который под индикатором светится

это может быть не земля, а второй провод, идущий ОТ выключателя К люстре для "большого" и "маленького" света. Для этого у вас должен быть двухклавишный выключатель https://d.radikal.ru/d26/2102/fd/9b2f22720bbe.png

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.02.2021 в 23:59:09

Genta написал:

BV написал: Вот и чудненько. И нечего себе иметь мозги.

Это нормальный ответ? Ваш, первый

Genta, давайте процитирую пост целиком:

BV написал:

Если поставить лампу, то все ОК

Вот и чудненько. И нечего себе иметь мозги.

И да, Вам тут никто ничего не задолжал, ок?

0
Genta
Genta
Новичок

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 26

18.02.2021 в 00:06:08

BV написал: И да, Вам тут никто ничего не задолжал, ок?

Вот - истинная суть!!! Не мастера мы, никому ничего не должны. Флудильня это, а не форум мастеров. Для Вас. Без обид.

0
Genta
Genta
Новичок

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 26

18.02.2021 в 09:10:25

Voice, доброе утро. Не дает форум прикреплять картинки. Вчера только возможность "цитирования" открылась. Не дорос я еще до "мастера". С щитками такая история. 20 лет назад в квартире собран щиток. Вводной автомат - 40А дальше разбивка по группам/автоматам+УЗО. Запитан он был от 3 проводов, идущих с щитка из тамбура. То есть к нему шла фаза, ноль и теоретически земля (хотя ее не было). В тамбурном щитке тогда был только тумблер выключения. Год назад, в рамках капремонта, перепрокладывали магистрали и меняли щитки в тамбурах. В итоге там появились новые счетчики с группой автоматов и УЗО. Так вот, после автомата, отключающего счетчик, поставлено УЗО и 2 автомата - на 16А и на 10А. Каждый запитан и 3 провода, идущие в квартиру идут от этой группы. 1 - от 16А, второй - от 10А, третий - от нулевой шины. Эти три провода уходят в гофру и соединяются с щитком. То есть приходят на 4оА. И все работает. Кто-то скажет, а чего Вы в щиток полезли и что Вас не устраивает? Ведь работает же. Но меня смущает история с 2 проводами, на которых фактически висит фаза. Куда тогда они прицепили землю? И как я понимаю в тамбур аналогично надо ставить 40А.

В общем сейчас ищу электрика, который все перекоммутирует. Я так и не понял - в изначальном вопросе с выключателем - он фазу рвет? я прав был?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

18.02.2021 в 12:04:29

Genta написал: Не дает форум прикреплять картинки.

Уверены ?

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

18.02.2021 в 12:11:58

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.02.2021 в 12:26:56

Genta написал: Циклевали паркет. Нормальные, русские, хорошо говорящие и понимающие задачу, с дорогой техникой. Недешевые. Но.... Все побыстрее. Циклевка и 3 слоя лака за 3 часа.

это нарушение технологии если задумаете (вдруг) еще раз через полгода-год (есть вероятность, что может уже лак сойти за это время) опять циклевать, но правильно, то обращайтесь, дам контакты

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.02.2021 в 13:11:19

Genta написал:

BV написал: И да, Вам тут никто ничего не задолжал, ок?

Вот - истинная суть!!! Не мастера мы, никому ничего не должны. Флудильня это, а не форум мастеров. Для Вас. Без обид.

Genta, На такие выхлопы никогда не обижаюсь, уж слишком много тут таких. Да и обижалка давно отсутствует, как класс.

Вы бы лучше схемы рисовали, вместо кучи бла-бла-бла.... :killyourselfbywall:

Genta написал: . Каждый запитан и 3 провода, идущие в квартиру идут от этой группы. 1 - от 16А, второй - от 10А, третий - от нулевой шины. Эти три провода уходят в гофру и соединяются с щитком. То есть приходят на 4оА.

Ключевой вопрос - как два провода подсоединены к одному АВ на 40А ?

Genta написал: Voice, доброе утро. Не дает форум прикреплять картинки. Вчера только возможность "цитирования" открылась. Не дорос я еще до "мастера".

Угу, не доросли. Неужели трудно сделать фото, и выложить ссылку на облачный диск: гугл, яндекс, майл.... ? :killyourselfbywall: Или выложить картинки на другой хостинг картинок и дать ссылку?

Другие как то это делают...

Genta написал: Я так и не понял - в изначальном вопросе с выключателем - он фазу рвет? я прав был?

Похоже да. Но я никогда не уверен в описаниях и замерах неквалифицированных людей. Есть опыт, что на практике все оказывалось совсем иначе.

На все остальные Ваши вопросы надо отвечать с приборами и прозвонкой на месте, т.к. есть нюансы, которые обыватели, да и ДЭЗовские электрики просто не замечают, ибо понятия не имеют :) Для них это "китайская грамота".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу