Genta написал: Что я получил вначале - .... Вы сами в этом поучаствовали, прежде чем начать давать ответы.
Неправда. Я Вам четко ответил, что проблем нет. Без сарказма. Только Вы почему-то посчитали иначе.
Genta написал: Вводной автомат в квартире на 40А. Год назад был капремонт и меняли магистрали. Только сегодня, вскрыв щиток, обнаружил, что фазный провод подключен к 2 автоматам, идущим дальше к моему щитку (40А). Один на 16, другой на 10.
Если вы себя понимаете - отлично, но другим это не обязательно, правда? :)
Genta написал: сейчас буду пытаться проверять наличие земли. То, что она есть, говорит как минимум наличие 3 провода в выключателе, который под индикатором светится.
ничего этот 3й провод не говорит
Genta написал: В щиток лезть стремно, не электрик я
... а придется. Или пригласите электрика, иначе наворочаете. Надеюсь, зубы вы сами себе не лечите... :)