Аватар пользователя
denis.ru.tem

Местный

Регистрация: 09.09.2020

Саранск

Сообщений: 20

17.02.2021 в 15:13:57

Здравствуйте, подскажите правильно ли я всё делаю?

Кирпичный дом 85 года постройки, газ есть, 3-х комн. квартира Система TN-C. Однофазная. По всей квартире будет использоваться медный 3-х жильный кабель ВВГ-Пнг(А)-LS ГОСТ Вводной кабель от подъездного щита – 6мм (он же будет использоваться для соединения в щитке),

  1. На ввод - Выключатель автоматический двухполюсный 32А C.

  2. Реле напряжения 63А

  3. УЗО:


  • 25A, Idn-10mA, тип AC (электромеханическое) :
    1. Выключатель автоматический однополюсный 10А B - стиралка (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений (от кухни –щиток в коридоре – не далеко)
    2. Выключатель автоматический однополюсный 10А B -посудомойка (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений (от кухни –щиток в коридоре – не далеко)
  • 25A, Idn-10mA, тип AC (электромеханическое) :
    1. Выключатель автоматический однополюсный 16А B - Ванна/туалет полностью (бойлер 2кВт (на период отключения ГВ) + 2 розетки) + свет - (кабель 2,5 всё полностью)
  • 63A, Idn-30mA, тип AC (электромеханическое) – всё остальное :
    1. Выключатель автоматический однополюсный 20А B - эл. духовой шкаф (кабель 4,0) - Напрямую до щитка без соединений
    2. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – кухня (розетки + свет) - (кабель 2,5 всё полностью)
    3. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – лоджия (розетки + свет) - (кабель 2,5 всё полностью)
    4. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – зал (розетки) - (кабель 2,5)
    5. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – 1.комната (розетки) - (кабель 2,5)
    6. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – 2.комната (розетки) - (кабель 2,5)
    7. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – коридор(розетки) - (кабель 2,5)
    8. Выключатель автоматический однополюсный 10А B – зал + 1.комната (свет) - (кабель 1,5)
    9. Выключатель автоматический однополюсный 10А B – 2.комната + коридор (свет) - (кабель 1,5)
    10. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – холодильник + еще что-то - (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений

Также: Вводной кабель и автомат, а также кабель и автомат на эл. духовой шкаф взяты с запасом. Провод заземления прокладываем везде (в т.ч. светильники и выключатели), но не подсоединяем и в подездном щиткетоже не подсоединяем.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

17.02.2021 в 15:27:43

denis.ru.tem написал: 25A, Idn-10mA, тип AC (электромеханическое) :

Выключатель автоматический однополюсный 10А B - стиралка (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений (от кухни –щиток в коридоре – не далеко) Выключатель автоматический однополюсный 10А B -посудомойка (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений (от кухни –щиток в коридоре – не далеко)

заменяется на 1 диф на 16А

denis.ru.tem написал: Выключатель автоматический однополюсный 20А B - эл. духовой шкаф (кабель 4,0) - Напрямую до щитка без соединений

16А, 2.5мм2

denis.ru.tem написал: Выключатель автоматический однополюсный 16А B – кухня (розетки + свет) - (кабель 2,5 всё полностью)

свет отдельно, 1.5, к 2й комнате

denis.ru.tem написал: Выключатель автоматический однополюсный 16А B – зал (розетки) - (кабель 2,5) Выключатель автоматический однополюсный 16А B – 1.комната (розетки) - (кабель 2,5) Выключатель автоматический однополюсный 16А B – 2.комната (розетки) - (кабель 2,5) Выключатель автоматический однополюсный 16А B – коридор(розетки) - (кабель 2,5)

на это все 2 АВ по 16А

Или на кухню делал бы 2 линии на розетки, к одной из которых посудомойка.

А бойлер + стиралка + розетки СУ - под одно узо со своими автоматами 10+10+16.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.02.2021 в 16:54:19

Кирпичный дом 85 года постройки, газ ... откуда взялось: На ввод - Выключатель автоматический двухполюсный 32А denis.ru.tem тёплый пол, кондей, аквасторож, сигналку планируете? Свет и розетки на одном АВ - ностальгия по СССР? кабель и автомат на эл. духовой шкаф взяты с запасом. А на розетке написано 16 А , плюс 4 ку не в каждую розетку завести можно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

17.02.2021 в 16:59:24

megrad написал: Свет и розетки на одном АВ - ностальгия по СССР?

В 80-ых вешали на разные АВ.

0
Аватар пользователя
denis.ru.tem

Местный

Регистрация: 09.09.2020

Саранск

Сообщений: 20

17.02.2021 в 17:09:02

megrad написал: Кирпичный дом 85 года постройки, газ ... откуда взялось: На ввод - Выключатель автоматический двухполюсный 32А denis.ru.tem тёплый пол, кондей, аквасторож, сигналку планируете? Свет и розетки на одном АВ - ностальгия по СССР? кабель и автомат на эл. духовой шкаф взяты с запасом. А на розетке написано 16 А , плюс 4 ку не в каждую розетку завести можно.

megrad,

  1. Просто рубильник
  2. Мне так кажется удобнее
  3. Уже BV подсказал - поставлю 16А, 2.5мм2
0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.02.2021 в 21:50:29

ser000 написал:

megrad написал: Свет и розетки на одном АВ - ностальгия по СССР?

В 80-ых вешали на разные АВ.

Да ладно? Полно домов с делением по "территориальному" прзнаку - 2 АВ по 16А, полквартиры на одном, полквартиры на другом.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

17.02.2021 в 21:55:55

ser000 написал:

megrad написал: Свет и розетки на одном АВ - ностальгия по СССР?

В 80-ых вешали на разные АВ.

ser000, полно панелек 80х - "квартира пополам"

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2021 в 11:37:45

В 80-ых вешали на разные АВ. Ни разу такого не видел. Про пол квартиры соглашусь. Мне так кажется удобнее При сработке АВ/УЗО гарантированно получаете полностью обесточенную комнату ....

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.02.2021 в 20:16:09

denis.ru.tem написал: Здравствуйте, подскажите правильно ли я всё делаю?

АВ С16А на сечение кабеля 2,5мм2 и АВ С10А на сечение 1,5мм2 УЗО тип А, но 10ма под вопросом

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

18.02.2021 в 22:37:58

megrad написал: В 80-ых вешали на разные АВ. Ни разу такого не видел. Про пол квартиры соглашусь. Мне так кажется удобнее При сработке АВ/УЗО гарантированно получаете полностью обесточенную комнату ....

megrad, В самых массовых П3 и П44 на этаже было два АВ - на свет и розетки + нечто для электроплиты.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.02.2021 в 17:40:17

Dron/9K написал: было два АВ - на свет и розетки + нечто для электроплиты.

Правильно - половина комнат на одном АВ, другая на другом....и розетки и освещение. Исхожу из своего опыта. Ни разу не попадались из 80х. А вот из 2000 х есть целый дом - на все квартиры одно УЗО и три АВ= плита, розетки, освещение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

19.02.2021 в 23:27:47

megrad написал: Кирпичный дом 85 года постройки, газ ... откуда взялось: На ввод - Выключатель автоматический двухполюсный 32А

У меня дом 80-го года кирпичный с газом, на вводе двухполюсник 32А, что я не так сделал?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.02.2021 в 14:47:41

Radio, там уточнение появилось

denis.ru.tem написал: Просто рубильник

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

20.02.2021 в 23:56:36

megrad написал: там уточнение появилось

Ну это там. У меня-то автомат.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.02.2021 в 09:48:33

Radio написал: У меня-то автомат.

Разрешённая мощность сколько или работает принцип - моя хочет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу