BV написал: гильза встык
BV, Мысль интересная, к сожалению пресса нет. Есть сварка, но это наверно изврат? Вот если бы были , корпуса типа автоматов, но без потрохов - только зажимы
23.02.2021 в 18:51:09
BV написал: гильза встык
BV, Мысль интересная, к сожалению пресса нет. Есть сварка, но это наверно изврат? Вот если бы были , корпуса типа автоматов, но без потрохов - только зажимы
23.02.2021 в 18:55:43
fiftY написал: Вот если бы были , корпуса типа автоматов, но без потрохов - только зажимы
23.02.2021 в 20:11:34
Нашел. Клемма вводная силовая - как раз для таких случаев. Или тупо пожарное узо ввоткну простое- по проекту есть. Пока не решил
23.02.2021 в 20:20:13
23.02.2021 в 21:34:56
fiftY написал: Вот если бы были , корпуса типа автоматов, но без потрохов - только зажимы
правила и проект похоже Вам не указ "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты."
23.02.2021 в 22:34:57
юра Т, все есть, читайте внимательнне, если интнресно))
23.02.2021 в 23:05:03
fiftY написал: все есть, читайте внимательнне
вот и оставьте автоматы на том же месте
23.02.2021 в 23:14:22
юра Т, не могу. Тк в результате ремонта установлен квартирный счетчик. См выше))
23.02.2021 в 23:40:52
fiftY, Классно вы здесь запутали , особенно с учётом этого
fiftY написал: Radio, Сейчас стоят аатоматы на 16 и 25 (варочная панель). Я их удаляю
fiftY, Подумалось что речь идёт о щите на площадке .
Да, ни фига.
24.02.2021 в 00:31:27
fiftY написал: Тк в результате ремонта установлен квартирный счетчик
о как классно запутали, ну и зачем Вам счётчик в квартире, он не Ваш, он принадлежит снабжающей организации, уже как пол года счётчиками заведуют они, и тащить его в квартиру ну такое... пс. перечитал, ничего не понял, хотя бы схему нарисуйте того что творите
24.02.2021 в 00:37:37
юра Т, ))))
Да, ни фига.