21.02.2021 в 22:27:29
Подкиньте идею как сделать из гипсокартона продолжение панельной стены толщиной 140-150 см. с дверным проемом (однушка ii-49д). Пока остановился на варианте из 100 профиля + 2 слоя 12.5 мм гипсокартона с каждой стороны. Но не могу придумать как тогда крепить коробку к проему, т.к. в этом случае место крепления попадает на слои гипсокарона, а не на профиль.
21.02.2021 в 23:12:37
alexeynl, Всё очень даже "стандартно". 12,5 +12,5 +100мм + 12,5 +12,5 = 150мм Вам необходимо нарастить на перегородку 150мм? Или 140мм? В любом случае можете смело делать из профиля 100мм (не забудьте заложить брусок или полоску фанеры внутрь стойки) и обшивать с обеих сторон 2х12,5мм (или ГВЛ 4х10мм). Получите качественную классическую двуслойную перегородку. Монтаж дверей доверьте профессионалам, они с крепежом не промахнутся (либо только на пену, либо метизами сквозь стойку к закладным). В последнее время "бутерброд" перегородки собираем из ГВЛВ и ГКЛВ. В таких перегородках можно обойтись вообще без дополнительных анкеров и закладных! (ГВЛ прекрасно "гвоздимый" материал)
Мой опыт к Вашим услугам!
21.02.2021 в 23:51:12
ИгорьPurnesh написал: они с крепежом не промахнутся
да :) главное заранее их предупредить чтобы они свои любимые анкера по бетону 10 мм отложили в сторонку а то могут и на них припесочить где я только эти анкера не видел и в гипсе, и в пеноблоках ...
21.02.2021 в 23:57:30
ИгорьPurnesh написал: alexeynl, Всё очень даже "стандартно". 12,5 +12,5 +100мм + 12,5 +12,5 = 150мм Вам необходимо нарастить на перегородку 150мм? Или 140мм? В любом случае можете смело делать из профиля 100мм (не забудьте заложить брусок или полоску фанеры внутрь стойки) и обшивать с обеих сторон 2х12,5мм (или ГВЛ 4х10мм). Получите качественную классическую двуслойную перегородку. Монтаж дверей доверьте профессионалам, они с крепежом не промахнутся (либо только на пену, либо метизами сквозь стойку к закладным). В последнее время "бутерброд" перегородки собираем из ГВЛВ и ГКЛВ. В таких перегородках можно обойтись вообще без дополнительных анкеров и закладных! (ГВЛ прекрасно "гвоздимый" материал)
ИгорьPurnesh, толщина плиты перегородки сейчас 140 мм, но ее нужно штукатурить. Окончательная толщина пока не известна. Если я правильно понял, ни ГВЛВ ни ГКЛВ штукатурить нельзя.
22.02.2021 в 08:17:18
alexeynl написал: Если я правильно понял, ни ГВЛВ ни ГКЛВ штукатурить нельзя.
Ох как я люблю категоричные заявления!.. :cool: Что лично для вас "штукатурка"? Для меня - слой базовой смеси не менее 5мм толщиной. Для большинства здесь вопрошающих- любая шпакля, любого слоя... Хотя и ГВЛ и ГКЛ предназначены именно для "последующего выравнивания шпаклёвочными смесями" некоторые из которых допускают толщину нанесения "до 5мм или более".
alexeynl написал: Окончательная толщина пока не известна.
Тогда вы смело можете собрать конструкцию из 100 профиля, обшить как оговорено выше, и оштукатурить базовую перегородку в плоскость зашитой перегородки!.. :confused: ;)