В квартире слабый напор холодной воды. Судя по всему со стояка. Днем еще ничего, но ночью вообще тонкая струйка течет. Управляющая компания ничего внятного не отвечает, сантехник говорит, что просто выше и ниже живет много китайцев, которые ночью начинают мыться.

В общем хочу вызвать экспертизу. Но для начала сам хочу измерить, вдруг все же по минимальной границе нормы проходим, вызов экспертизы - выброшенные деньги.

Прошу совета, как это правильно сделать.

Пока возникли следующие вопросы: 1) Какие нормативы на напор холодной воды в РФ? В каких единицах измерения он регламентируется? Где взять достоверную цифру? 2) Как при помощи подручных средств замерить напор воды? 3) Как подключиться к стояку? Сейчас от стояка идет шаровый кран, потом фильтр грубой очистки, за ним счетчик, затем трубы до магистрального фильтра. Сантехника на переопломбировку вызывать не хочу, подключаться на месте магистральных фильтров не очень хорошо - скажут что в трубопроводе проблема или счетчике воды. Идеальный вариант тогда - подключиться к фильтру грубой очистки, где сетка снимается и он очищается, но там резьба странная - 34 миллиметра.

На фото фильтр, аналогичный установленному у меня. Ссылки на фото: https://monosnap.com/file/a44wTCCTmrP13VqaMIscd8zFoz1tmp https://monosnap.com/file/VoKK0fAstb6t9XedTJSLmuj9iHtGI8

Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!

0
bluekit46
bluekit46
Новичок

Регистрация: 22.04.2020

Москва

Сообщений: 44

23.02.2021 в 21:57:20

panacorn, 1) точной нормативной цифры нет, так как обеспечить ее невозможно. В общем случае - от 1 до 6 бар. 2) Никак 3) как вариант, аккуратно выкрутить ФГО вместе с счетчиком и вкрутить футорку 1/2-1/4 и далее манометр. Более точного способа и не придумать. Дальше уже для себя определять и искать причину, вдруг проблема в забитом магистральном фильтре? Или забитый ФГО.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

24.02.2021 в 05:49:07

panacorn, Днем еще ничего, но ночью вообще тонкая струйка течет. Можно вопрос, зачем вам вода ночью, вы как китайцы сверху, по ночам моетесь? Для стирки ночью для экономии электроэнергии и тоненькой хватит.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3769

24.02.2021 в 06:19:52

В каких единицах измерения он регламентируется?

Напор измеряется в метрах собственно это вы и сами можете узнать если у вас есть интернет. В домах он не регламентируется.

Как подключиться к стояку?

К стояку нельзя, после шарового крана всё ваше хоть отрезайте

скорее всего у вас забились фильтр и трубы спросите у соседей по стояку выше и ниже как у них течёт

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 9368

24.02.2021 в 09:36:43

panacorn, что бы давление замерить, нужен манометр, подключить можно хоть куда: к шлангу бочка унитаза/смесителя/колонки(если есть)... При отсутствии расхода воды покажет давление, даже если фильтры забиты. Отсюда будете плясать. Если давление достаточное(нормы не знаю), а количества нет, то это засор, если давления нет, то уже пунктик у Вас есть.

0

10-40-99@mail.ru

panacorn
panacorn
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

24.02.2021 в 10:10:09

Славик64 написал: panacorn, что бы давление замерить, нужен манометр, подключить можно хоть куда: к шлангу бочка унитаза/смесителя/колонки(если есть)... При отсутствии расхода воды покажет давление, даже если фильтры забиты. Отсюда будете плясать. Если давление достаточное(нормы не знаю), а количества нет, то это засор, если давления нет, то уже пунктик у Вас есть.

Славик64, Я этот раздел физики забыл. Благодарю за помощь! Получается, что давление при закрытом кране везде одинаковое, какие бы засоры не были в системе, так? Соответственно, замерить нужно давление и от этого разбираться дальше.

0
panacorn
panacorn
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

24.02.2021 в 10:14:56

Aтос, У соседей все нормально, ФГО не забит. Из точки перед магистральным фильтром течет уже слабо. Проблема или в стояке или где-то на участке шаровый кран-ФГО-счетчик-трубы до магистрального фильтра.

0
panacorn
panacorn
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

24.02.2021 в 10:19:05

bluekit46 написал: panacorn, 1) точной нормативной цифры нет, так как обеспечить ее невозможно. В общем случае - от 1 до 6 бар. 2) Никак 3) как вариант, аккуратно выкрутить ФГО вместе с счетчиком и вкрутить футорку 1/2-1/4 и далее манометр. Более точного способа и не придумать. Дальше уже для себя определять и искать причину, вдруг проблема в забитом магистральном фильтре? Или забитый ФГО.

bluekit46, Можно попробовать ФГО вместе со счетчиком открутить, спасибо! А к резьбе вскрытого ФГО не подключиться через переходник? Это специально резьба нестандартная какая-то?

0
panacorn
panacorn
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

24.02.2021 в 10:21:35

Hitgher, Да просто квартира набита асиками для майнинга биткойнов, они на водяном проточном охлаждении. Так вот, ночью они начинают перегреваться из за снижения потока воды в контурах охлаждения, снижают мощность и, как следствие, средний часовой доход.

0
panacorn
panacorn
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

24.02.2021 в 10:22:15

Hitgher написал: panacorn, Днем еще ничего, но ночью вообще тонкая струйка течет. Можно вопрос, зачем вам вода ночью, вы как китайцы сверху, по ночам моетесь? Для стирки ночью для экономии электроэнергии и тоненькой хватит.

Hitgher, Да просто квартира набита асиками для майнинга биткойнов, они на водяном проточном охлаждении. Так вот, ночью они начинают перегреваться из за снижения потока воды в контурах охлаждения, снижают мощность и, как следствие, средний часовой доход.

0
bluekit46
bluekit46
Новичок

Регистрация: 22.04.2020

Москва

Сообщений: 44

24.02.2021 в 13:33:41

panacorn, да можно и так подключиться. Обычно на крышках ФГО не стандартная трубная резьба, чтобы не подключались. Какая в вашем случае-сложно сказать. 34 мм близко к 1 дюймовой, но нужно попробовать: вдруг шаг отличается.