Аватар пользователя
ant.thinker

Местный

Регистрация: 20.07.2020

Харьков

Сообщений: 18

26.02.2021 в 19:18:22

Всем добрый вечер.

Квартира в панельке, 9 этаж, водопровод сделан пару недель назад, внутри квартиры на магистралях воды есть манометры. Давление в стояке холодной воды около 2 бар, горячей около 3 бар, регуляторов давления нет. Установлены счётчики, схема на обоих магистралях одинаковая: стояк - запорный кран - грязевик - счётчик -- обратный клапан (ОК) -- квартира.

Наблюдаются следующие странности.

Без водоразбора в квартире, холодный счётчик время от времени покручивает то по часовой, то против. Иногда слабо, иногда сильно, за полчаса может накрутить поллитра в плюс. В эти моменты холодный манометр колеблется в пределах пары десятых бара. Был день, когда в доме полностью отключали обе воды -- давление холодной спустя время упало до нуля.

Горячий счётчик и давление без водоразбора держатся как вкопанные минимум неделю. При отключении воды в доме давление в горячей квартирной магистрали держалось, пока я сам не открыл один из внутренних кранов.

Если соединить магистрали и "надуть" холодную из горячей до 3 бар, а потом снова рассоединить их, холодная падает до своих обычных 2 бар примерно за 4 минуты.

Я делаю вывод, что холодный ОК держит откровенно плохо и требует либо чистки, либо замены.

Правда, есть и сомнения: 1) после сборки водопровода (но до установки счётчиков) была выполнена опрессовка давлением 8 бар, и 15 минут давление держалось в обоих магистралях. Почему холодный ОК не спускал тогда? Гипотезы: либо холодному ОК не повезло и его чем-то засорило уже после опрессовки, либо без всякого засора просто добавку в 6 бар к 2 в стояке держать намного легче, чем добавку в 1 бар (и поэтому даже дефектный ОК 8 бар держит уверенно); 2) бывают моменты, когда даже надутые из горячей 3 бара холодная магистраль держит долго, например полчаса. Почему? Гипотеза: в это время в подъезде проcто нет водоразбора, нет толчков давления "снаружи" и даже дефектный ОК способен подержать.

Вопросы: 1) ваше мнение по поводу выводов, сомнений и гипотез? 2) "идеальное" поведение горячего ОК -- это "как и должно быть", или "пока повезло, но скоро тоже будет травить"? 3) может холодный ОК вообще не дефектный, просто 2 бара -- это слишком низкое давление для нормального функционирования ОК?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114087

26.02.2021 в 20:43:29

ant.thinker написал: Я делаю вывод, что холодный ОК держит откровенно плохо и требует либо чистки, либо замены.

верно.

Насчет остального - быстрее поменять, чем разводить гипотезы и остальное бла-бла-бла

0
Аватар пользователя
ant.thinker

Местный

Регистрация: 20.07.2020

Харьков

Сообщений: 18

01.03.2021 в 12:34:38

BV, некоторая проблема в том, что счётчики опломбированы, и просто скрутить ОК для замены не получится. Поэтому хочется сначала посоветоваться, а потом уже кромсать водопровод.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу