Zetatech написал: Кабель там где ввг, имею ввиду ввг нг ls, nym планирую в местах где более вероятно заливание от соседей верхних
как раз ВВГ... более атмосферостойкий чем НЮМ
26.02.2021 в 23:54:05
Zetatech написал: Кабель там где ввг, имею ввиду ввг нг ls, nym планирую в местах где более вероятно заливание от соседей верхних
как раз ВВГ... более атмосферостойкий чем НЮМ
26.02.2021 в 23:55:18
Zetatech написал: nym планирую в местах где более вероятно заливание от соседей верхних
Это имеет какой-то физический смысл?
Zetatech написал: возможно коридор и балкон стоит оставить за РКН
На самом деле, если вы решили поставить ркн, то за ним стоит оставить абсолютно всё, что есть в квартире. Либо вообще не заморачиваться и не тратить лишние деньги. Можно коньяку купить.
26.02.2021 в 23:57:31
Zetatech написал:
Radio написал: только по причине выхода из строя ваших светильников
Спасибо, логично, возможно коридор и балкон стоит оставить за РКН
dokar написал: А если от реле не отказываться, то есть модели с показометром и даже с ограничением тока . Кабель почему разный ? Должен быть ВВГнг-Ls.
Можете подсказать фирму, либо модель? Кабель там где ввг, имею ввиду ввг нг ls, nym планирую в местах где более вероятно заливание от соседей верхних
MaSeVi написал: В МКД считаю УЗИП бессмысленным...
BV написал: не нужен в МКД, тем более - новостройке
спасибо
Zetatech, Интересный аргумент за NYM...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.02.2021 в 00:01:02
Zetatech написал: Можете подсказать фирму, либо модель?
главное - чтобы быстро отключалось и защищало, лучщее РБУЗ, насколько я понимаю. Но в новостройке оно как правило - лишнее
27.02.2021 в 13:49:20
BV, да тут к сожалению не угадаешь, вот живем сейчас в относительно новом доме, 2008года постройка, на чувствительную технику стоят РКН розеточного типа, в течении года стабильно пару раз срабатывает, верхняя и нижняя граница, естественно, выставлена по паспорту устройства. Очень большой плюс в том числе, считаю, наличие таймера включения, так как если что-то неладное в сети, пару минут стоит подождать, так как непонятно откуда пришли флуктуации, и какой силы будут следующие
27.02.2021 в 13:51:41
Zetatech написал: верхняя и нижняя граница, естественно, выставлена по паспорту устройства.
В цифрах плиз... паспорт может опираться на 220, а сейчас - 230
27.02.2021 в 14:00:31
BV написал: 230
вот по холодильнику, на шильдах у него, инверторный двигатель, типа управления - электронный, диапазон допустимого напряжения 220-240
27.02.2021 в 14:16:11
Zetatech написал: де описано, что nym в 3 слоя изоляции, в отличии от ввг где 2
ВВГ в отличии от НЮМа не течёт. Надо три изоляции поставьте ФРЛС.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.02.2021 в 14:41:33
Уважаемые, спасибо вам, как я вижу, критических огрехов в схеме нет, подитожу мысли озвученные, чтоб приступить к модификации схемы: 0 - Начинка, никто не сказал ничего против выбора ABB серии S200 1 - УЗИП смысла ставить нет 2 - Противопожарное УЗО тип S, судя по всему не помешает, тем более если его не будет в щитке на площадке 3 - 2 УЗО 40А кухни, имеет смысл заменить на одно 63А и пройти проверку реальной нагрузкой 4 - Кабель в указанном для групп сечении, все считают нормальным, тип кабеля ВВГ нг ls (либо там где nym сейчас ВВГ нг frls (3 слоя защиты)) 5 - Количество групп можно уменьшить, главные кандидаты на оптимизацию освещение, розетки же надо исходить из планируемой нагрузки 6 - Имеет смысл часть освещения (либо все), что сейчас за РКН перенести под РКН
Ничего не упустил?
ps. Кстати, если вдруг кому нужно, могу поделиться исходниками этой схемы - "перфекциониста", формат visio, мне не жалко, пишите в лс
27.02.2021 в 14:45:25
Zetatech написал:
юра Т написал: как раз ВВГ... более атмосферостойкий чем НЮМ
MaSeVi написал: Интересный аргумент за NYM...
Вполне возможно, что ошибаюсь, данное умозаключение сделал на основе где описано, что nym в 3 слоя изоляции, в отличии от ввг где 2
Zetatech, Вот у таких лучше ничего не покупать потому что несут ересь полную. Изоляция может быть только жил . всё остальное только оболочки и внешние покровы.
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу