06.03.2021 в 18:48:31
bc---- написал: На нагрев бойлера только фиксированно 14 кВт, понизить нельзя.
фигово, если ввод 15квт - пока греет - условно "чайник не включать" :) Имеет смысл подумать над реле приоритета
06.03.2021 в 18:56:55
BV, может у него там маленькая КТП. на 380 !
06.03.2021 в 19:06:15
Covboy написал: BV, может у него там маленькая КТП. на 380 !
Covboy, Я вас не понимаю. Что такое КТП? (Комплектная Трансформаторная Подстанция? Так они все на 0.4 КВ)
06.03.2021 в 19:45:21
BV, так мощи у такой малышки до 63 кВа и выше.
06.03.2021 в 20:39:00
Covboy написал: BV, так мощи у такой малышки до 63 кВа и выше.
Covboy, и что? Если автору выделено хоть из 200 ква, но всего 15 по ТРЕМ фазам, считай 5 квт на фазу? Допустим АВ 25А, добавим на фазу условный чайник 2.2 квт, получим на фазу 6.86квт - это 31А - автомат скорее всего еще не выключится (но не факт, так как уже подогретый котлом), но уже на пределе, и какая-то еще подключенная мелочь УЖЕ может его отключить... Было бы интересней, если котел умел греть бойлер 2мя фазами, а 3ю - на бытовые нужды...
С Вами интереснее обсуждать плиточные вопросы :)
PS На даче - такая же КТП 10/04 - 63Ква, добавили недавно, т.к с другой что была - проседало до 150 вольт в час пик.
06.03.2021 в 20:59:37
Эк вас побросало в этой теме! ;) С керамогранита на силовые подстанции! :D
Мой опыт к Вашим услугам!
06.03.2021 в 21:18:03
BV написал:
bc---- написал: На нагрев бойлера только фиксированно 14 кВт, понизить нельзя.
фигово, если ввод 15квт - пока греет - условно "чайник не включать" :) Имеет смысл подумать над реле приоритета
BV, ввод 21 кВт, хоть и через *опу выполненный, тут все условно нормально. Правда, логика работы котла странноватая. Выставил его на 6 кВт. Ну по идее он должен сосать по 2 кВт с каждой фазы? А вот хрен, с одной фазы берет 2 кВт, с другой 4, с третьей 0. Это я ориентируюсь по показаниям стабилизаторов напряжения. Как народ приезжает в пятницу и начинает греться, у нас в сети 190В за счастье. Лично зафиксированный рекорд - 145В.
06.03.2021 в 23:05:33
bc---- написал: Правда, логика работы котла странноватая. Выставил его на 6 кВт. Ну по идее он должен сосать по 2 кВт с каждой фазы? А вот хрен, с одной фазы берет 2 кВт, с другой 4, с третьей 0.
Без схемы котла и мощности ТЭНов - не поймешь, как они оптимизировали количество ТЭНов.
bc---- написал: BV, ввод 21 кВт, хоть и через *опу выполненный, тут все условно нормально.
при 145 в - это не 21 квт :) Какой вводной АВ?
07.03.2021 в 13:53:22
bc---- написал:
BV написал: Какой вводной АВ?
32А
bc----, но я бы прогнал котел по ступеням мощности, чтобы понять, какая фаза используется котлом меньше всего, чтобы понять, какую отдать на остальной "быт" - то есть хоть как то сделать перекос фаз поменьше. Но это не должна быть фаза, где "145" :) Не инверторная микроволновка на таком напряжении "смешно" работает или не работает совсем.
У Вас прямой договор с сетями, или СНТ? Если первое - требуйте поставить анализатор качества ЭЭ, и обеспечения качества по ГОСТ.
14.03.2021 в 16:34:38
Fizzik, Вопрос в том что надо побирать плитку и на что она крепится в соответствии. Я бы вам рекомендовал чтобы мастера с вами ездили в магазин и давали советы какие качественные лучше выбрать и на что крепить. А лучше ещё вместе сядьте и выберите. Есть много сайтов каталогов. Вот отличный каталог где можно разных производителей выбрать например Каталог ЭлитЭсм - там много фирм по разным категориям с примерами. Выбираете понравившиеся, потом идете на их сайт и уже заказываете
24.03.2021 в 15:51:36
Добрый день! тоже купили керамогранит KERAMA MARAZZI и сегодня мастера ошарашили вестью, что он гладкий,я об этом даже не задумывалась. а мне его надо на стену и пол в ванной и с/у....клей Юнис плюс...вернуть керамогранит уже не получиться, прошел срок...даже не знаю что теперь и делать, клеить такой? почему то в сети не могу найти никакой информации почему же обратная сторона гладкая?? кто ещё сталкиваля с гладким керамогранитом, держиться?
24.03.2021 в 17:27:17
nastacj, купить нормальный клей и клеить
24.03.2021 в 23:42:02
nastacj написал: почему же обратная сторона гладкая?
Потому что адгезия химический процесс, а не физический. ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу