05.03.2021 в 23:58:38

fhntv, У Вас интересный способ передачи информации - бросаться обрывками своих мыслей, и думать, что если Вам понятно - то должно быть понятно и другим ... :)

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

06.03.2021 в 02:03:41

BV написал:

bc---- написал: да, электрокотел

протерм?

BV, vaillant. И этой же фирмы бойлер косвенного нагрева. Офигенно удобно, кстати. Котел со всей своей дури на 14 кВт 100-литровый бойлер за полчаса нагревает.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

06.03.2021 в 03:27:52

bc---- написал: BV, vaillant.

Сколько ступеней потребления мощности?

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

06.03.2021 в 09:43:02

BV написал:

bc---- написал: BV, vaillant.

Сколько ступеней потребления мощности?

BV, от 2 до 14 кВт с шагом в единицу. Правда, это на отопление. На нагрев бойлера только фиксированно 14 кВт, понизить нельзя.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

06.03.2021 в 18:48:31

bc---- написал: На нагрев бойлера только фиксированно 14 кВт, понизить нельзя.

фигово, если ввод 15квт - пока греет - условно "чайник не включать" :) Имеет смысл подумать над реле приоритета

0
Covboy
Covboy
Эксперт

Регистрация: 09.08.2009

Брянск

Сообщений: 1886

06.03.2021 в 18:56:55

BV, может у него там маленькая КТП. на 380 !

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

06.03.2021 в 19:06:15

Covboy написал: BV, может у него там маленькая КТП. на 380 !

Covboy, Я вас не понимаю. Что такое КТП? (Комплектная Трансформаторная Подстанция? Так они все на 0.4 КВ)

0
Covboy
Covboy
Эксперт

Регистрация: 09.08.2009

Брянск

Сообщений: 1886

06.03.2021 в 19:45:21

BV, так мощи у такой малышки до 63 кВа и выше.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

06.03.2021 в 20:39:00

Covboy написал: BV, так мощи у такой малышки до 63 кВа и выше.

Covboy, и что? Если автору выделено хоть из 200 ква, но всего 15 по ТРЕМ фазам, считай 5 квт на фазу? Допустим АВ 25А, добавим на фазу условный чайник 2.2 квт, получим на фазу 6.86квт - это 31А - автомат скорее всего еще не выключится (но не факт, так как уже подогретый котлом), но уже на пределе, и какая-то еще подключенная мелочь УЖЕ может его отключить... Было бы интересней, если котел умел греть бойлер 2мя фазами, а 3ю - на бытовые нужды...

С Вами интереснее обсуждать плиточные вопросы :)

PS На даче - такая же КТП 10/04 - 63Ква, добавили недавно, т.к с другой что была - проседало до 150 вольт в час пик.

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

06.03.2021 в 20:59:37

Эк вас побросало в этой теме! ;) С керамогранита на силовые подстанции! :D

0

Мой опыт к Вашим услугам!

bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

06.03.2021 в 21:18:03

BV написал:

bc---- написал: На нагрев бойлера только фиксированно 14 кВт, понизить нельзя.

фигово, если ввод 15квт - пока греет - условно "чайник не включать" :) Имеет смысл подумать над реле приоритета

BV, ввод 21 кВт, хоть и через *опу выполненный, тут все условно нормально. Правда, логика работы котла странноватая. Выставил его на 6 кВт. Ну по идее он должен сосать по 2 кВт с каждой фазы? А вот хрен, с одной фазы берет 2 кВт, с другой 4, с третьей 0. Это я ориентируюсь по показаниям стабилизаторов напряжения. Как народ приезжает в пятницу и начинает греться, у нас в сети 190В за счастье. Лично зафиксированный рекорд - 145В.

0