12.03.2021 в 11:20:31
Всем добрый день. Прошу совета, что делать? Эвакуироваться или можно что-то сделать? Или вообще ничего не делать?
Двухэтажный дом 2011 года постройки, фундамент ленточный. Каждый год видно как стяжка на первом этаже дома садиться визуально на 2-3мм. При этом видно это относительно дверной коробки в санузел, плинтусов по всему первому этажу, которые уже раза три переставлялись ниже, чтобы между плинтусами и полом не было щели.
В очередной раз сняв плинтуса, обнаружил, что кирпичные стены санузла буквально висят в воздухе, между первым рядом кирпича и стяжкой пола щель в 3 сантиметра по всей длине стены. Длина стены на фото, где снят плинтус: 2.7 метра, высота 3.20.
Дом строил тесть, я процесс стройки не застал. Фотографии прилагаю, там где желтые линии - кирпичные стены санузла - которые повисли, там где красная линия это несущая стена.
12.03.2021 в 11:58:16
wertyz написал: Эвакуироваться
я думаю стоит спасаться из этой аномалии и заказать экспертизу у уфологов как специалистов по экстраненормальным явлениям левитирующие стены вне магнитного поля ...
12.03.2021 в 17:27:57
wertyz написал: Двухэтажный дом 2011 года постройки, фундамент ленточный. Каждый год видно как стяжка на первом этаже дома садиться визуально на 2-3мм.
или ленту выпирает морозным пучением вверх, или недостаточно утрамбованный грунт под стяжкой проседает. Но скорее - первое. Что с внешними стенами? Трещины, нарушение вертикалей и тд?
wertyz написал: В очередной раз сняв плинтуса, обнаружил, что кирпичные стены санузла буквально висят в воздухе,
ну значит хорошо привязаны по вертикалям к несущей (и возможно потолку), и сложены неплохо, и проармированы, возможно и с привязкой арматуры к несущей стене.... консоль получилась... но когда-то лопнут по углу или по диагонали стены
wertyz написал: или можно что-то сделать?
можно... вычистить сначала под подпорки и подпереть через 40-60 см клиньями деревяшками. Если с руками и головой - сами догаетесь как, а если без - то и описывать бесполезно. Это вряд-ли удержит и больше для безопасности работ. Потом вычистить под стеной мусор, до относительно прочного основания. проложить под стену ПЭ пленку, закрепив скотчем на стене - чтобы раствор не прилип к нижней части стены (проседать будет и дальше, и позже придется делать еще раз, и вверху это делать проще. )
Подлить, а точнее забить под пленку плотно густой раствор - расширяющуюся смесь на основе напрягающего цемента НЦ-30 или даже НЦ-60 (есть НЦ-20, но для данного случая - лучше НЦ-30).
Забивать без полостей максимально плотно, например торцом доски, или другими подходящими. Руки в щель не совать.
Состав смеси гуглится, ну например у консолит.
С крупным песком, ну и можно гранотсева мелкой фракции 3-5мм добавить.
Когда наберет прочность - убрать клинья подпорки и также заделать.
Для понимания веса - нагуглите вес этой кирпичной перегородки.
Ну а дальше... думать что со всем этим делать.... Как вариант - вкрутить рядом с домом одну винтовую сваю как можно глубже, на доме сделать отметку -репер. И пробить нивелиром. Отметить на свае напильником (краска может слезть) Следить - через сезон. Аналогично - внутри дома максимально глубоко забить штырь....
По результатам, если ленту выпирает - делать утепленную ЭППС отмостку на метр, и утеплять цоколь. Если проседает грунт внутри - ну ждать пока остановится процесс, хотя времени уже наверное прошло немало и внутри все давно должно было устаканиться.
12.03.2021 в 21:12:15
wertyz, А как вы убедились что это не пол проседает?
Мой опыт к Вашим услугам!
12.03.2021 в 22:37:18
Еще сделал фото: Несущая стена левее санузла, если убрать плинтус. Виден рубероид. Тоже самое с плинтусом (видно на каком уровне были дырки под монтаж плинтуса раньше) Несущая стена в санузле (коричневая затирка плитки растрескалась) и стена которая висит в воздухе (белый пластиковый уголок прикрывающий монтажную пену, запенил полость раньше..)
Плитка на стенах в санузле естественно в 2011 была уложена в 4мм швом от плитки на полу (имею ввиду что отступа не было такого как сейчас)
12.03.2021 в 22:40:38
BV, спасибо Вам за развернутый ответ.
BV написал: Что с внешними стенами? Трещины, нарушение вертикалей и тд?
Как определить что с ними? Дом утеплен пенопластом снаружи, внутри на стенах обои.
BV написал: или ленту выпирает морозным пучением вверх, или недостаточно утрамбованный грунт под стяжкой проседает. Но скорее - первое.
Бригадир, который ехать в гости отказывается, но по телефону доступен, на вопрос почему не устраивался фундамент под внутренние перегородки (а именно перегордки санузла) говорит, что он всегда так делает, что по пенопласту был устроен теплый пол, а сверху залили стяжку марочным бетоном из миксера. Почему все так произошло версий у него нет.
12.03.2021 в 22:41:37
BV написал: Что с внешними стенами? Трещины, нарушение вертикалей и тд?
Как определить что с ними? Дом утеплен пенопластом снаружи, внутри на стенах обои.
12.03.2021 в 22:47:40
wertyz, а что снаружи, по стыкам с отмосткой? Хотя это не показатель... И вопрос, не уменьшаются ли щели в середине-конце лета хоть немного? Трески, хрусты - есть? Если да, в какой период года.
12.03.2021 в 22:47:47
wertyz написал: или ленту выпирает морозным пучением вверх, или недостаточно утрамбованный грунт под стяжкой проседает. Но скорее - первое.
Бригадир, который ехать в гости отказывается, но по телефону доступен, на вопрос почему не устраивался фундамент под внутренние перегородки (а именно перегордки санузла) говорит}} скорее второе :)
12.03.2021 в 22:51:53
wertyz написал: на вопрос почему не устраивался фундамент под внутренние перегородки (а именно перегордки санузла) говорит
скорее второе...
12.03.2021 в 22:52:55
BV, отмостка видна только с одной стороны дома, остальное выложено плиткой тротуарной. Та отмостка что видна, между ней и фундаментом трещина, она как бы отошла от дома. Про уменьшение щелей ничего сказать не могу, по-моему нет. Трески и хрусты, тоже адекватно ответить не могу, что-то есть, но может это профнастил, которым подшита кровля снизу издает эти звуки..
12.03.2021 в 22:58:07
wertyz написал: что по пенопласту был устроен теплый пол, а сверху залили стяжку марочным бетоном из миксера.
и поверх бетона - перегородки?
wertyz написал: он всегда так делает
эту фразу я уже где-то слышал.... не одну тысячу раз :)
Впрочем, бригадир не обязан быть инженером-конструктором-проектировщиком. Как умеет - так и играет.
12.03.2021 в 22:58:47
BV написал: Подлить, а точнее забить под пленку плотно густой раствор - расширяющуюся смесь на основе напрягающего цемента НЦ-30 или даже НЦ-60 (есть НЦ-20, но для данного случая - лучше НЦ-30). Забивать без полостей максимально плотно, например торцом доски, или другими подходящими. Руки в щель не совать.
Читаю про руки в щель, и вспоминаю сколько раз я это сделал. :( Объясните пожалуйста, что это даст этой стене, которая висит? В чем вообще ошибка горе строителя? В том что ленточный фундамент организовал только для внешних стен дома?
12.03.2021 в 22:58:55
wertyz написал: Дом утеплен пенопластом снаружи,
Цоколь утеплен? Отмостка?
Глубина ленты? Подсыпка под ней? Тип грунта? Высота грунтовых вод? Рельеф местности? Дренаж? ......