Собственно ситуация в следующем: устанавливается двухклавишный проходной выключатель, одна клавиша отвечает за выключение света в комнате с двух мест, вторая - мастер-выключатель всего света в том числе и в спальне так же управляемый с двух мест (лег спать и все потушил, реализовано деревенским способом - через контактор). Т.е. фазы, от которых работает каждая клавиша выключателя - отключаются разными автоматами (я знаю, что в одном подразетнике все должно отключаться одним автоматом по соображениям безопасности, но тут желание человека). Подведены два кабеля 3*1,5 ... но!!! пропала одна жила, не звонится, когда я укладывал - все было в порядке. Претензий нет, виновный вычислен, но сейчас не найти уже, нужно решить что делать и как реализовать работу когда питаясь от одной фазы, одна из клавиш ее должна отключать, а такой же второй проходной выключатель включать из другого места?