17.03.2021 в 22:40:13
Добрый день! Можно ли укоротить длину ввода вентиляции квартиры снизу в общую шахту? Хочу убрать прямой участок (1) и перенести колено (2) ниже. Это как-то ухудшит вентиляцию в другой квартире? Длина этого ввода как-то регламентирована? Почему врезка так высоко осуществляется?
17.03.2021 в 23:35:03
alex_47 написал: Почему врезка так высоко осуществляется?
Когда в верхней квартире (над вами) выполнят вашу идею, и все запахи из общего канала будут передавливаться в вашу квартиру, вы поймёте почему так делать ни в коем случае нельзя!
alex_47 написал: Можно ли укоротить длину ввода вентиляции квартиры снизу в общую шахту?
Нельзя!
Мой опыт к Вашим услугам!
17.03.2021 в 23:47:23
не Ваш родственник ??? ;) :)
ИгорьPurnesh написал: Когда в верхней квартире (над вами) выполнят вашу идею, и все запахи из общего канала будут передавливаться в вашу квартиру, вы поймёте почему так делать ни в коем случае нельзя!
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.03.2021 в 08:41:46
Ким написал:
не Ваш родственник ??? ;) :)
ИгорьPurnesh написал: Когда в верхней квартире (над вами) выполнят вашу идею, и все запахи из общего канала будут передавливаться в вашу квартиру, вы поймёте почему так делать ни в коем случае нельзя!
Ким, Только если лично ваш родственник на заднем фоне! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
18.03.2021 в 10:43:08
alex_47 написал: Добрый день! Можно ли укоротить длину ввода вентиляции квартиры снизу в общую шахту? Хочу убрать прямой участок (1) и перенести колено (2) ниже. Это как-то ухудшит вентиляцию в другой квартире? Длина этого ввода как-то регламентирована? Почему врезка так высоко осуществляется?
alex_47, этот ввод в общую шахту называется разгонный канал. Его задача в том, чтобы создавать тягу, которая будет, во-первых, создавать вытяжной поток, во-вторых, препятствовать обратному движению воздуха из общей шахты в квартиру снизу. Если бы не так, делали бы просто дырку в основной шахте, и все. Игорь совершенно правильно сказал, срезав этот разгонный канал, вы ухудшите вентиляцию соседям снизу, а при особой "удаче" вообще оставите их без вентиляции.
18.03.2021 в 11:09:46
bc---- написал: срезав этот разгонный канал, вы ухудшите вентиляцию соседям снизу,
Скорее не ухудшит а сделает так как написал ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh написал: .... Когда в верхней квартире (над вами) выполнят вашу идею, и все запахи из общего канала будут передавливаться в вашу квартиру,....
В конце прошлого года знакомые рассказали про такой случай в Измайлово. Строители даже не удосужились хозяина квартиры предупредить что такое отчебучили и заделали гипсом. То же хотели сэкономить место
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.03.2021 в 11:46:49
bc----, длина разгонного канала как-то рассчитывается?
Идея укоротить этот канал возникла т.к. на другой квартире не было такого разгонного канала и вентиляция прекрасно работала.
18.03.2021 в 12:18:24
alex_47 написал: длина разгонного канала как-то рассчитывается?
не менее чем 2,5 метра используется строителями. Лучше больше, но обычно - не получается
alex_47 написал: Идея укоротить этот канал возникла т.к. на другой квартире не было такого разгонного канала и вентиляция прекрасно работала.
Если глаз не изменяет то такое сделано не выше 5-8 этажа. А это получается что ниже стоят пара-тройка сателлитов. Не столь большой объем воздуха. Тот случай про который написал выше, был на 16 этаже. Как мне рассказывали, из общей шахты в сторону квартиры был такой напор воздуха что волосы на голове вертикально стояли ..
Так что, если хотите чтобы сосед снизу узнал предпочтения в кулинарии всех остальных ниже живущих соседей - делайте ему заподлянку. Но если он это узнает, самым легким Вам наказанием будет восстановление того что переделали. Это одно. А другое - воздуховоды - собственность УК, так же как и система отопления. И без их разрешения ничего делать нельзя. В том числе внесение изменений в конструкцию их собственности. В данном случае в схему системы вентиляции. И опять на выходе может получиться - кто-то "доложил" В УК - Вам предписание на восстановление. Не сделали - суд и принудительное восстановление.
"Без приключений жить нельзя ...?"
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.03.2021 в 13:40:50
alex_47 написал: Идея укоротить этот канал возникла т.к. на другой квартире не было такого разгонного канала и вентиляция прекрасно работала.
Невооруженным глазом видно, что тут на фото конструкция вентиляции совершенно другая.
18.03.2021 в 14:55:17
alex_47 написал: bc----, длина разгонного канала как-то рассчитывается?
Идея укоротить этот канал возникла т.к. на другой квартире не было такого разгонного канала и вентиляция прекрасно работала.
alex_47, иногда разгонные каналы делают внутри вентшахт
19.03.2021 в 08:19:51
Запахи - это важно, но главное назначение канала-спутника - это противопожарный сифон. Если под Вами один жилой этаж, то такое действие можно было бы произвести. Если более одного, то сильно не советую. В случае пожара на любом этаже ниже соседи под Вами просто угорят. А виноватый - ВЫ. Вы готовы?