Новостройка, квартира, монолит. Положили мне электрику, до уровня чернового пола осталось 4см, сверху в некоторых местах ляжет рехау в гофре 25мм, запас по стяжке останется 15мм. Стяжка будет плавающая, армированная сеткой 50x50, общая высота 6см. Вопрос: не треснет ли стяжка в местах вот таких перекрестий электрики и отопления? На фото уровень будущего чернового пола.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7256

22.03.2021 в 19:48:19

Old Human, Стяжка будет плавающая,, на чем же она будет плавать? Это должно быть еще минимум 10-20мм звукоизоляции. Почему такая гофра?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115323

22.03.2021 в 20:05:08

Old Human написал: Вопрос: не треснет ли стяжка в местах вот таких перекрестий электрики и отопления?

треснет. Мин над трубами 40мм

0
Аватар пользователя
Old Human

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 102

22.03.2021 в 21:33:11

dmitrovski, шуманет уже лежит 5мм

0
Аватар пользователя
Old Human

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 102

22.03.2021 в 21:36:46

dmitrovski написал: Почему такая гофра?

4мм на плиту почему то засунули в 20, остальное в 16 идет. Что если порезать гофру в месте перекреста с отоплением? Накрыть провод вторым слоем шумки (это +5мм) и сверху отопление?