Какой датчик выбрать к реле уровня adecs adc-0311, если требования к датчику (с инструкции) такие: выход датчика имеет тип "сухой контакт"; напряжение датчика (переменное 10 Гц) - 3 В; ток через датчики, не более 0,1 мА?
25.03.2021 в 01:12:40
Какой датчик выбрать к реле уровня adecs adc-0311, если требования к датчику (с инструкции) такие: выход датчика имеет тип "сухой контакт"; напряжение датчика (переменное 10 Гц) - 3 В; ток через датчики, не более 0,1 мА?
25.03.2021 в 01:22:49
поплавковый с герконом
25.03.2021 в 13:35:25
BV, Спасибо большое! А можно порекомендовать какую-то конкретную модель?
25.03.2021 в 17:17:19
shupshunovuycvit написал: BV, Спасибо большое! А можно порекомендовать какую-то конкретную модель?
shupshunovuycvit, по фигу модель, лишь бы работал
25.03.2021 в 17:40:27
shupshunovuycvit написал: порекомендовать какую-то конкретную модель?
Заказывал и . Поскольку вы ничего не сказали о задаче (измерять уровень в септике, баке с бензином или кипящей водой) - конкретнее не скажу.
25.03.2021 в 17:47:18
Спасибо! Бак с питьевой водой.
25.03.2021 в 17:53:23
shupshunovuycvit, подойдет любой из тех, что по ссылкам.
25.03.2021 в 18:35:37
shupshunovuycvit,

то, что на картинке в левом нижнем углу - на одной штанге три плавающих магнита, и три геркона внутри трубки.
Плюсы такого решения :
Минусы - из-за кальция магнитные поплавки могут закисать на штанге, но это легко лечится погружением конструкции в раствор лимонной кислоты минут на 20. Ну допустим раз в год.
Если искать необслуживаемую конструкцию - в инструкции Вашего реле - кондуктометрические датчики, но это дороже. Гугл в помощь...
25.03.2021 в 18:40:33
К баку я бы еще добавил аварийный перелив, с производительностью большей, чем у подающего источника воды. Либо, если сливать некуда (подвал) - четвертый, независимый (от реле) датчик, включающий аварийный насос, либо НЕЗАВИСИМО отключающий подающий насос.
25.03.2021 в 20:02:06
BV, Cпасибо большое, за столь развернутый ответ планируется как-раз аварийный перелив
25.03.2021 в 20:10:16
А то что максимальный ток в первых 1А, а во вторых 3А - реле не сламается (не сгорит или замкнет или еще что-то)? И насколько надежные первые: если гидроудар от насоса в 3 бара пойдет напрямую в бак им нечего не будет?