BV, Так , мы при понижении уровня закачиваем ? Следовательно нам нужен вкл. , а это нормаль клозед . Не ?
25.03.2021 в 23:31:18
BV, Так , мы при понижении уровня закачиваем ? Следовательно нам нужен вкл. , а это нормаль клозед . Не ?
Да, ни фига.
25.03.2021 в 23:37:39
dokar написал: BV, Так , мы при понижении уровня закачиваем ? Следовательно нам нужен вкл. , а это нормаль клозед . Не ?
dokar, понял - и в правду от балды :)
PS Ссылочка на инструкцию - выше
25.03.2021 в 23:43:26
BV, Спасибо, но мне бы не хотелось иметь открытый ток и процес електролизу в питьевой воде. Может все же лучше поплавковый или если все же кондуктометрический, то какой-то покупной, бо вряд ли я его сама соображу.. Или подскажите, что-купить, чтоб элекрик смог из того сделать датчик.
25.03.2021 в 23:54:48
shupshunovuycvit написал: мне бы не хотелось иметь открытый ток и процесс електролизА в питьевой воде.
там переменное напряжение 3вольта, и ток через датчики - 0.1 ма - никакого электролиза не будет!
shupshunovuycvit написал: если все же кондуктометрический, то какой-то покупной,
не нужно совсем
shupshunovuycvit написал: Или подскажите, что-купить, чтоб элекрик смог из того сделать датчик.
В простейшем случае - просто провода (одножильные) разной длины с зачищенным на 5 см концом, висящие сверху на разной высоте. Ну можно латунные/медные/нерж гайки на концы примотать - чтоб не болтались.
Важно! Для дополнительной защиты от поражения электрическим током при неисправности обязательно использование устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА в цепи питания устройства. Подключение должно выполняться квалифицированным электриком.
Все.
26.03.2021 в 00:05:21
26.03.2021 в 00:12:14
BV, Спасибо! А есть какие-то ограничения или особенности провода чтоб реле не згорело?
26.03.2021 в 00:17:52
shupshunovuycvit написал: BV, Спасибо! А есть какие-то ограничения или особенности провода чтоб реле не згорело?
shupshunovuycvit, на датчики - любой медный одножильный в изоляции. Там ничего сгореть не может в принципе.
А на насос - по току насоса...
26.03.2021 в 00:29:42
BV, Спасибо! А на сколько ампер брать УЗО? Это нужно смотреть на ток насоса или как?
26.03.2021 в 00:36:44
shupshunovuycvit написал: BV, Спасибо! А на сколько ампер брать УЗО? Это нужно смотреть на ток насоса или как?
shupshunovuycvit, Смотреть на ток автомата, от которого будет запитан насос - и не менее этого тока. Например - АВ 16А - ну возьмите УЗО 25А / 30ма. Настоятельно желательно - не электронное.
26.03.2021 в 00:55:19
То-есть кроме реле и УЗО нужен ещё и автомат?