BV написал:
Свяжитесь с производителем - ему фото и схему - далее по месту.
KBE - как я понимаю, они: https://www.kbe-online.com/ru/ru/ ? Уже скинул им через "Написать письмо" фото с описанием ситуации. Правда такое ощущение, что у них сайт ориентирован на продажу, а не на обслуживание. Ну, надеюсь, ответят. По этому вопросу точно отпишусь тут.
Снять штапики и распереть чем-нибудь? :) Развивая мысль: распереть-то, наверное, получится, но от вертикальной нагрузки через дефекитвно армированный импост оно не спасает, т.е. как зафиксировать в нормальном состоянии - вопрос (напрашивается и ответ: наколхозить ещё и по горизонтали профильную трубу и прикрутить к ней... но где-то на этом моменте я понимаю, что это всё - наверное уже некоторый перебор). Ну а если речь о разборке рамы до импостов с их армированием - то также боюсь, что в одного я это не осилю при отсутствии опыта.
sputnik70, распирать стеклопакет ни в коем случае нельзя, вся сила тяжести давящая на импост перейдёт через опорные и дистанционные прокладки на стекло, стеклопакет просто быстрей треснет. Вам ничего не надо делать, только жаловаться. полезете сами, автоматически гарантия слетит. Сейчас это исправить можно, снимать все стеклопакеты и прикручивать накладные усилители пилястры.
dizelO, понятно, спасибо! (жаль, на форуме кнопки такой нет - хотя бы виртуальную благодарность я бы всем поучаствовавшим выразил). Буду писать жалобы, согласовывая на основе данных мне здесь советов действия по ремонту того, что понаделал застройщик.
Картина необходимых действий более-менее вырисовалась. По результатам - отпишусь.
sputnik70 написал:dizelO, понятно, спасибо! (жаль, на форуме кнопки такой нет - хотя бы виртуальную благодарность я бы всем поучаствовавшим выразил). Буду писать жалобы, согласовывая на основе данных мне здесь советов действия по ремонту того, что понаделал застройщик.
Картина необходимых действий более-менее вырисовалась. По результатам - отпишусь.
sputnik70, гост Вам в помощь, прогиб этот больше допустимого.
Yustas16 написал:
Можно просто подбить пластиковым молотком по штапику в импосте, снизу в верх и будет вам счастье))
Yustas16, импост прогнулся от силы тяжести верхнего стеклопакета. хотите молотком предотвратить законы физики?сопромат в виде шарнирно-опёртой балки, против.
dizelO, скажу так, вы явно далеки от самого монтажа окон, возможно каким то образом связаны с окнами, но ни разу не сталкивались с самим монтажом.
Импост имеет прогиб в середине, между креплением к раме и креплением к вертикальному импосту. Этот прогиб устраняется вышеуказанным методом.
Yustas16 написал:dizelO, скажу так, вы явно далеки от самого монтажа окон, возможно каким то образом связаны с окнами, но ни разу не сталкивались с самим монтажом.
Импост имеет прогиб в середине, между креплением к раме и креплением к вертикальному импосту. Этот прогиб устраняется вышеуказанным методом.
Yustas16, я не буду грубить, выясняя кто имеет отношение к окнам,и к монтажу. Это обычный сопромат. Есть знакомые, владеющие им, попросите, пусть прорисуют эпюр прогиба балки на шарнирных опорах. Пусть расскажут что такое статика, что такое момент инерции ly и как он влияет на прогиб балки от силы тяжести стеклопакета.
Нет знакомых, зайди на форум окна, и почитай эту тему (ТС там тоже выложил). Только не пиши там пожалуйста, что все кто в теме писал, не сталкивались с монтажами.
Yustas16 написал:
Если внимательно посмотреть фотографии ТСа, то видно, что прогиб импоста ПОД створкой. Какое воздействие ст/п в этом случае на импост???
Yustas16, посмотри внимательно фотографию. правило стоит в глухой части. слушай, полно тупых баранов, которым сложно что то объяснить, но ты ж здравомыслящий человек из отрасли. окно испытывает нагрузки параллельно плоскости , здесь важен момент инерции lx , если его хватать не будет, прогиб будет внутрь от ветровых нагрузок и низких температур. и наружу в случае высоких температур. нагрузки перпендикулярные плоскости окна. здесь важен момент инерции ly, если его хватать у армировки не будет, то под действием силы тяжести изгиб пойдёт вниз.
Виноват, на телефоне не видно нормально. Но в любом случае, распакечивается, стартовые и дистанционки разгоняются по углам (если это требуется), запакечивается и молотком пластиковым подправляется импост в середине. Таких изгибов переделано очень много. Если прогиб был бы "створный" т.е. в створке, тогда, да, поправить уже сложнее, но можно.
Yustas16 написал:
Виноват, на телефоне не видно нормально. Но в любом случае, распакечивается, стартовые и дистанционки разгоняются по углам (если это требуется), запакечивается и молотком пластиковым подправляется импост в середине. Таких изгибов переделано очень много. Если прогиб был бы "створный" т.е. в створке, тогда, да, поправить уже сложнее, но можно.
Yustas16, ты хочешь физику обмануть молотком испугать силу тяжести?