11.04.2021 в 17:18:17
А тот тип что я выбрал, ABB DS201 и ABB DS201L разве не электронные? Они, правда, в среднем в 5 раз дороже того что установлено сейчас... Да и основное мое беспокойство - ток отключения на некоторых приборах, связанных с водой, а в особенности применительно к теплому полу. Текущие 30mA, как я понимаю, в таких случаях применять нельзя. Ну и тип AC конечно же подмывает поменять на A везде без исключения. Кабы чего не вышло.
11.04.2021 в 17:23:40
Bull написал: dokar, не москва. Ку да уж больше, я думал там все понятно выше))) Вот к примеру, на стиралке при мощности стиралки 2300 ставят C20 AC30, а я думаю установить C13 A10. Т.е. как ток ниже так и тип автомата иной (А вместо AC), ну и 10mA вместо 30мА. И т.д.
Bull, Совершенно не верные представления у вас. Защищается грубо говоря не номинал техники , а кабель по сечению . В данном случае выбрано застройщиком при 2,5 квадратов верно . А также заземленная техника не требует менее 30ммА по току утечки . Начитались интернетных писателей.)))
11.04.2021 в 17:28:09
Да вот в том и петрушка что я не уверен в проводке. Надо бы конечно ее поизучать более плотно, но я пока не перебрался потому не могу это сделать. Но один факт того что они установили на теплый пол в ванной, имеющий мощность 300 ватт, и в лучшем случае проводку 2,5х3, а скорее тоньше, диф типа C32AC30 меня лично отморозил. А у меня в обоих санузлах душевой трап в полу, без всяких бортиков и корыт. Т.е. от мокрого душа до зоны где проложен кабель расстояния фактически и нет. Потому, возможно, эта идея родилась больше из-за подстраховки.
11.04.2021 в 17:34:59
Bull написал: Но все-же меняю.
Тогда поставь те УЗО и двухполюсные АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.04.2021 в 19:47:14
Bull написал: Уважаемые электрики и примкнувшие/сочувствующие!
Планирую заезд в новую квартиру, в которой сделана электрика по некому неведанному мне проекту. Щит практически полностью собран на дифах китайской CHINT. Посмотрев номинал дифов я, не являясь электриком но имея некоторое теоретическое представление о том что такое хорошо и что такое плохо, решил менять подавляющую часть дифов. Сразу говорюсь - тему возможной подделки, а также тему стоимости, выносим за скобки. В таблице ниже представил установленные сегодня дифы (по зонам) с указанием мощности приборов, которые будут работать в этих цепях, а также указаны характеристики дифов которые мне кажется будут целесообразно установить. Если б изначально стоял какой-то вменяемый бренд, то я может бы и не стал сильно задумываться о замене (ну пожалуй кроме теплого пола ибо уж как-то дико выглядят номиналы дифов на этих цепях), но раз уж решил менять, то подумалось почему бы не поколдовать с характеристиками новых приборов. Ну и я уже выбрал конкретные электроприборы, и уже можно понимать какая мощность будет по факту.
Прошу оценить и прокомментировать/покритиковать.
Ps не дает загрузить картинку, всю клавиатуру уже стер...
- Мощность - Ток -- Сейчас -- Хочу ABB DS201/L
1 Стиралка (коридор) - 2300 -- 10 -- C20 AC30 -- C13 A10 2 Посудомойка (кухня) - 2500 -- 11 -- С20 AC30 -- C13 A10 3 Теплый пол гостиная - 3450 -- 15 -- C32 AC30 -- B16 A30 4 Теплый пол спальня - 1350 -- 6 -- C32 AC30 -- B6 A30 5 Теплый пол спальня - 1050 -- 5 -- C32 AC30 -- B6 A30 6 Теплый пол спальня - 900 -- 4 -- C32 AC30 -- B6 A30 7 Теплый пол санузел 1 - 300 -- 1 -- C32 AC30 -- C6 A10 8 Теплый пол санузел 2- 300 -- 1 -- C32 AC30 -- C6 A10 9 Кондиционер гостиная- 1710 -- 7 -- C20 AC30 -- C16 A30 10 Конд спальня - 1740 -- 3 -- C20 AC30 -- C10 A30 11 Конд спальня 2 - 740 -- 3 -- C20 AC30 -- C10 A30 12 Конди спальня 3 - 740 -- 3 -- C20 AC30 -- C10 A30 13 Вар поверхность - 4600 -- 20 -- C32 AC30 -- C25 A30 14 Духовка - 3600 -- 16 -- С20 AC30 -- C20 A30 15 Бойлер 192л (крыша)- 3000 -- 13 -- C20 AC30 -- C16 A10
Bull, если, все-таки, будете в Мск, то все вышеуказанные АВДТ (дифы) заберу за 1тыр :) ̶в̶с̶е̶ ̶р̶а̶в̶н̶о̶ ̶в̶е̶д̶ь̶ ̶в̶ы̶б̶р̶о̶с̶и̶т̶е̶
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.04.2021 в 21:09:07
dokar написал: Если диффы электромеханика , то с удовольствием заберу. )))
а я с ещё большим :D
И это пройдёт ...
11.04.2021 в 21:11:14
ZooZoo написал: если, все-таки, будете в Мск, то все вышеуказанные АВДТ (дифы) заберу за 1тыр
две даю ;) сам приеду и заберу :o
И это пройдёт ...
11.04.2021 в 21:27:24
serj12 написал:
ZooZoo написал: если, все-таки, будете в Мск, то все вышеуказанные АВДТ (дифы) заберу за 1тыр
две даю ;) сам приеду и заберу :o
serj12, не перебивайте лот :o :) все АВДТ электронные, т.е. ужасные и никому не нужные :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.04.2021 в 22:28:20
serj12 написал:
dokar написал: Если диффы электромеханика , то с удовольствием заберу. )))
а я с ещё большим :D
serj12,
Кстати -1 027,11 руб. | Автоматический выключатель CHINT NB1L RCBO, тип A, 16 А, 6 ка, 30 мА, с защитой от перегрузки по току и магнитом
11.04.2021 в 22:46:13
ZooZoo написал: все АВДТ электронные, т.е. ужасные и никому не нужные
согласен , потому я как супермэн спасу мир от них :flirt
И это пройдёт ...