12.04.2021 в 13:59:03
Емнип существуют правила использования УЗО с током 10mA в ванных комнатах, ну как минимум, емнип, это относится к розеткам в ванной комнате. Данные правила не применимы к теплому полу в ванной комнате?
И кстати еще один параллельный вопрос, косвенно связанный с предыдущим: в комнатах линии под теплый пол проложены достаточно занятно - в пластиковую трубу (не гофра) изначально была заведена проводка под кондеи (3х2,5мм), причем каждая жила прокладывается отдельно, нет общей изоляции. А уже затем, спохватившись, в эти же трубы точно таким же макаром заложены еще по 3 жилы, и тоже без общей обмотки, но уже под теплый пол (тетмостат теплого пола в итоге расположен в зоне кондея) Такая проводка как-либо влияет на токопроводящие и тепловые рабочие свойства проводки? Влияют ли подобные вещи на выбор/характеристики АВ/УЗО?
12.04.2021 в 15:17:05
Bull, Правил нет , есть рекомендации на 10мА. Снова ваши фантазии. ) Труба пластиковая в штробах и в бетоне , проводка ПРОВОДОМ допустима, на выбор диффзащиты никак не влияет . )
12.04.2021 в 18:36:32
Bull, начните сначала с кабелей, которыми выполнена проводка - к какой нагрузке какого сечения кабель подведен после этого можно хоть как-то что-то конкретное сказать АВ (АВДТ) с характеристиками С и В не смешивайте, в новостройке лучше С на современную технику ВДТ (УЗО)/АВДТ тип А АВДТ (да и АВ) на 13А либо просто не найти сразу, либо может стоить гораздо дороже 10А и/или 16А щиток, конечно, перебрать бы на АВ и УЗО, но вам виднее не вижу в вашей табличке линий освещения вообще; есть еще щиток? если дети малые, то я всегда за то, чтобы и ВСЕ доступные детям розетки были под диффзащитой 10ма, а не только ТП и розетки в ванной комнате также, все розетки д.б. со шторками, это как раз при мелких детях обязательно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.04.2021 в 21:43:53
ZooZoo, спасибо, ценные комментарии.
Линии освещения в моей табличке отсутствуют, а в щитке это явно дифы на 10 и 6 ампер внизу одной из фоток, но что именно на что не скажу, там на греческом невнятное, а опытным путем пока не проверял. Линии розеток - дифы C32, подписанные как S1 и S2. Все остальное - дифы, выделенные под приборы.
Исходя из общей схемы должно быть 4 отдельных зоны освещения и 4 зоны на розетки. Может еще что-то недоустановили или объединили, не удивлюсь.
12.04.2021 в 22:15:01
Bull написал: ZooZoo, спасибо, ценные комментарии.
Линии освещения в моей табличке отсутствуют, а в щитке это явно дифы на 10 и 6 ампер внизу одной из фоток, но что именно на что не скажу, там на греческом невнятное, а опытным путем пока не проверял. Линии розеток - дифы C32, подписанные как S1 и S2. Все остальное - дифы, выделенные под приборы.
Исходя из общей схемы должно быть 4 отдельных зоны освещения и 4 зоны на розетки. Может еще что-то недоустановили или объединили, не удивлюсь.
Bull, 1,5мм2 = АВ 10А 2,5мм2 = 16А 4мм2 = 25А 6мм2 = 32А можете пока из таких буковок/циферек исходить для первоначального осмысления/понимания ситуации
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.04.2021 в 22:49:56
ZooZoo, воооооот. На группе общих розеток явно никаких 4мм (тем более 6) меди и близко нет. А у меня ни одного автомата на 16 под типичный розеточный кабель 2,5мм нет и в помине, минимум на 20, а в основном на 32, что как бы должно означать что почти везде провод 4 или 6мм. Ха-ха. Примерно же по щитку понятно что это не так.
Вот это все и напрягает.
А если еще и принять во внимание условия работы того кабеля , который проложен в трубе на пару с другим нагруженным кабелем 3х2,5мм (писал выше про кондей и теплый пол, это актуально для всех четырех подобных зон где имеется стыковка кондиционера и теплого пола), что по моей недалекой логике это должно автоматически приводить не в завышению а занижению тока установленного на таких линиях автомата ввиду потенциального взаимного нагрева. Тем более что мощность запитываемых таких образом потребителей с лихвой позволяет мощность автомата занизить.
И да - у меня вся проводка сделана в полу, в толще пористого "бетона" (толщина этого легкого слоя в районе 10см, но разные трубы проложены на разной глубине, а не вплотную к перекрытию, как можно было бы подумать), поверх лежит ЦП-стяжка толщиной около 3см, потом маты теплого пола в плиточный клей, и плитка. Никакой теплоизоляции, даже фольги, в толще пола нет. Т.е. потенциально нагретый теплый пол оказывает определенное тепловое влияние на все без исключения кабели, проложенные в полу.
Ну и вишенка - в моих широтах летом случается температура +45, хотя и редко. В пике типично +35-38 С.
12.04.2021 в 23:31:43
Bull написал: потенциально нагретый теплый пол оказывает определенное тепловое влияние на все без исключения кабели, проложенные в полу.
это оч хорошо ̶о̶с̶о̶б̶е̶н̶н̶о̶,̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶у̶ч̶е̶с̶т̶ь̶ ̶м̶о̶щ̶н̶о̶с̶т̶ь̶ ̶Т̶П̶.̶.̶.̶ т.к. и кабелям иногда холодно, даже на кипре они как цветочки :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.04.2021 в 12:40:08
Bull, ИМХО достаточно заменить дифы на группах теплого полам на меньший номинал. Но перед этим перепроверить фактически потребляемую мощность. Все остальное немедленной замены не требует.
13.04.2021 в 13:36:29
tyuk, А как же дети , а как же 10мА ? Ведь без этого никак. Только это спасет.
13.04.2021 в 23:00:27
У меня еще вопрос, теоретический, для саморазвития - есть ли целесообразность в выборе 2P-АВДТ в качестве альтернативы 1P+N применительно к моей схеме коммутации? Возможно ли совмещение 1P+N и 2P в одном щитке?
14.04.2021 в 08:48:32
Bull, Лучше единообразие... 1Р+N вполне себе достойный вариант, плюс экономней