26.12.2021 в 19:56:49
Bull написал: я начитался про кольцевую разводку много нелицеприятного. Я не прав?
Чего нелицеприятного вы могли начитаться? Теряюсь в догадках.
26.12.2021 в 20:01:14
Ну к примеру то что кольцо менее прогнозируемо на отказ, т.е. линия будет работать даже при потере контакта в одном контуре, что может аукнуться проблемами. Также то что кольцо хорошо работает в сбалансированном виде, т.е. когда нагрузка на разных его концах одинаковая, что обычно в реальной жизни не бывает, а раз так то один его сектор с большой долей вероятности будет перегреваться. Ну это своими словами...
И да - в кольце при защите в 32 ампера приходится защищать приборы предохранителями в вилках. А иногда хочется воткнуть прибор с европейской вилкой напрямую в розетку, а это может плохо кончиться. Для прибора )
26.12.2021 в 20:05:15
Bull написал: в кольце при защите в 32 ампера приходится защищать приборы предохранителями в вилках. А иногда хочется воткнуть прибор с европейской вилкой напрямую в розетку, а это может плохо кончиться. Для прибора )
Каким образом это может плохо кончиться для прибора? Напряжение повысится от защиты 32А или что? :popcorn
Пока я вижу только одну реальную проблему: вы начитались всякой пурги неизвестно где. Особенно доставило про "перегревающийся сектор", это ж надо было придумать ... :cool:
Очень рекомендую заканчивать читать и начинать уже жить в свое удовольствие с новыми дифавтоматами. :yu: Поверьте, вы быстро забудете про то, что у вас вообще есть какой-то там щиток и всё такое.
26.12.2021 в 20:09:58
Radio написал:
Bull написал: в кольце при защите в 32 ампера приходится защищать приборы предохранителями в вилках. А иногда хочется воткнуть прибор с европейской вилкой напрямую в розетку, а это может плохо кончиться. Для прибора )
Каким образом это может плохо кончиться для прибора? Напряжение повысится от защиты 32А или что? :popcorn
Radio, я конечно не электрик, как вы видимо уже поняли, но по какой-то причине британский стандарт обязывает в кольцевых розеточных группах использовать приборы с вилками категорически и бесповоротно оборудованными плавкими предохранителями на 13 или 5 ампер в зависимости от прибора. Т.е. вилки без предохранителей к эксплуатации не допускаются.
26.12.2021 в 20:15:41
Bull написал: по какой-то причине британский стандарт обязывает
Так у них и королева есть, а у нас нету, только король. По какой-то причине.
И руль не с той стороны. И смесителей нет. И вообще, вы зря думаете, что предохранители в вилках там от большого ума, скорее всего — дань традициям.
26.12.2021 в 20:26:01
Radio написал: скорее всего — дань традициям.
:nо: Nien . Nein. Man darf nicht. Das ist das Gesetz . :mad: Шустрик , ишь ты .
И это пройдёт ...
26.12.2021 в 20:27:11
serj12, ну у других же нормальный людей предохранители не в вилках.
26.12.2021 в 20:30:31
Bull написал: по какой-то причине британский стандарт обязывает в кольцевых розеточных группах использовать приборы с вилками категорически и бесповоротно оборудованными плавкими предохранителями на 13 или 5 ампер в зависимости от прибора
Вы совершенно правы , это одно из неудобств кольцевой системы - если прибор не оборудован предохранителем при кольцевой системе возможна ситуация что ненормальный режим работы не будет отсечён автоматом на входе линии . Не слушайте Radio, только с предохранителями . :)
Bull написал: Есть ли целесообразность заменить 4Р 63-амперный рубильник CHiNT, находящийся в квартирном щитке на вводе, на автомат, или 4P С40-автомата во внеквартирном щитке достаточно?
Нет .
Bull написал: целесообразно-ли заменить селективное УЗО типа AC в шкафу вне квартиры, на УЗО аналогичного номинала, также селективное, но типа А, или агрегат с 300mA играет сугубо противопожарную функцию и морочиться не надо?
Не надо .
Bull написал: прибор под названием surge arrester G2020MT производства CA&DA
Это разрядник . Не надо ничего там трогать , там у вас всё хорошо .
И это пройдёт ...
26.12.2021 в 20:31:28
Radio, это у нормальных . Там своя система . Не самая весёлая , кстати .
И это пройдёт ...
26.12.2021 в 20:32:50
:nо: Radio, опять ? Разжигаете :cool:
Radio написал: Так у них и королева есть, а у нас нету, только король.
Это что такое ? А ? :mad:
И это пройдёт ...
26.12.2021 в 20:34:47
serj12 написал: это у нормальных . Там своя система .
Я вот не пойму, предохранитель в вилке чем-то более лучше, чем просто предохранитель, как у всёй европы и другого цивилизованного мира?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.