Товарищи, помогите пожалуйста разобраться. У меня планируется два УЗО по 63А, на каждое равномерно распределена нагрузка. Сегодня узнал, что в моей новостройке будет проведено до квартирного щитка три фазы. Третье втыкать ну никак, да и незачем в однушку. Посмотрите плиз на схему, все ли правильно я раскидал? Или нужен трансформатор? И куда девать третью фазу, просто не выводить из вводного автомата?

0
Аватар пользователя
Dmitry_Romanov

Местный

Регистрация: 05.04.2021

Сообщений: 16

12.04.2021 в 23:15:02

Либо эту бесхозную третью фазу вывести на автомат варочной панели без УЗО?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.04.2021 в 23:18:57

Dmitry_Romanov, вот когда получите хату, тогда голову и ломайте

0
Аватар пользователя
Dmitry_Romanov

Местный

Регистрация: 05.04.2021

Сообщений: 16

12.04.2021 в 23:21:29

юра Т написал: Dmitry_Romanov, вот когда получите хату, тогда голову и ломайте

юра Т, голову нужно ломать уже сейчас, тк получение квартиры на днях.

0
Аватар пользователя
Dmitry_Romanov

Местный

Регистрация: 05.04.2021

Сообщений: 16

12.04.2021 в 23:32:42

И еще, по номиналу вводного автомата и УЗО, я правильно понимаю, что его целесообразно снизить? Если одну из фаз отправить на автомат 32 А к варочной панели, а две другие фазы распределят между собой остальную нагрузку, то номинал вводного автомата следует выбрать 32А? И на два УЗО соответственно по 40А.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.04.2021 в 23:35:28

Dmitry_Romanov написал: Товарищи, помогите пожалуйста разобраться. У меня планируется два УЗО по 63А, на каждое равномерно распределена нагрузка. Сегодня узнал, что в моей новостройке будет проведено до квартирного щитка три фазы. Третье втыкать ну никак, да и незачем в однушку. Посмотрите плиз на схему, все ли правильно я раскидал? Или нужен трансформатор? И куда девать третью фазу, просто не выводить из вводного автомата?

у вас реально установлен :popcorn 3Р АВ на С50А? или, м.б., не АВ, а АВДТ?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.04.2021 в 23:36:58

Dmitry_Romanov, номинал вводного автомата может Вас неприятно удивить, и кабель на плиту тоже (если он будет от строителей) вот и от этого и придётся плясать, так что до получения лучше забить и не переживать

0
Аватар пользователя
Dmitry_Romanov

Местный

Регистрация: 05.04.2021

Сообщений: 16

13.04.2021 в 00:55:46

ZooZoo, У меня еще ничего не установлено, только планирую схему щитка. Изначально была информация об однофазном подключении, собрал схему благодаря ребятам с форума, ввод С50А с однофазной схемы) Соответственно сейчас прошу совета по обновлению данной схемы под трехфазку, т.к. при приемке первые жильцы отписались о том, что все таки три фазы в щитке. И далее поправился об изменении номинала ввода на 3С32А и двух УЗО по 40А на две фазы. Третья через дифавтомат на варочную панель. Нормально? Или где-то ошибаюсь? Схема нужна простая и надежная, без наворотов в стиле панелей запуска ракет НАСА))

0
Аватар пользователя
Dmitry_Romanov

Местный

Регистрация: 05.04.2021

Сообщений: 16

13.04.2021 в 00:56:56

юра Т, От строителей только кабель на щиток, то что установлено в щитке пойдет на помойку) Разводки никакой не будет

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.04.2021 в 03:17:34

Dmitry_Romanov, по вводу может быть рандом, кому то одну фазу, а соседу три, сталкивался и с таким, а вот номинал автомата на ввод Вам поставит застройщик, и далеко не всегда его можно сменить, вот от этого и надо будет отталкиваться, и в квартире лучше одна фаза 50 ампер, чем три по 25

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

13.04.2021 в 06:36:47

юра Т написал: кому то одну фазу, а соседу три

В трёшку три, а в однушку одну.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20229

13.04.2021 в 07:46:45

strider1978 написал:

юра Т написал: кому то одну фазу, а соседу три

В трёшку три, а в однушку одну.

strider1978, А в двушку ?)))

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

13.04.2021 в 07:53:31

Скорее три, чем одну.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.04.2021 в 10:36:09

Dmitry_Romanov написал: И куда девать третью фазу, просто не выводить из вводного автомата?

У Вас на вводе 50 А х 230 В х 3 = 34,5 кВт - то есть Вы отказываетесь от 15 кВт? Видимо много кушаете...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8744

13.04.2021 в 17:02:52

dokar написал: А в двушку ?)))

А в двушку две оставшиеся от однушки.