We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

13.04.2021 в 19:05:11

Нужно собрать щиток из того, что есть, понимаю звучит забавно, но пока что так.

Что есть в наличии

11450 АВДТ без встроенной защитыот сверхтоков ВД63 25A 30 мА - 3 ШТ 2 ПОЛЮС 11454 АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 16А 10 мА - 1 ШТ 2 ПОЛЮС 11215 Автоматические выключатели ВА63 25A - 1 ШТ 2 ПОЛЮС 11213 Автоматические выключатели ВА63 16A - 1 ШТ 2 ПОЛЮС 11204 Автоматические выключатели ВА63 20A - 4 ШТ 1 ПОЛЮС 11203 Автоматические выключатели ВА63 16A - 2 ШТ 1 ПОЛЮС 11205 Автоматические выключатели ВА63 25A - 4 ШТ 1 ПОЛЮС

Ранее планировал что то такое

, но купил не все, плюс там недочеты не поправил. Ставил узошки, для деления на группы, одну из трех выбивает (я так полагаю потому что до них автомат на 40, а две узошки уже по 25). Проектировал это восемь лет назад и сейчас уже забыл все, что за чем идет, и что сколько ставить, автоматы эти лежат с узошками надо их применить, до этого все висело на 16А, но если есть из чего, почему бы не сделать лучше. Просьба сказать подробно, такая то группа, такое узо, такие то автоматы.

На данный момент потребители те что указаны (кроме стиралки и посудомойки, они там планируются, но пока нет, поэтому если что, узо можно туда не ставить).

И вопрос дилетантский, но все таки, как обычно из более мощного узо, на низкие идет ответвление? у меня по сути 3-5 узо надо поставить после общего, в него 5 жил вставлять или обычно отдельную шину ставят? можно ли вагой заменить?

Перемычки сильно критично есть из 1.5 квадрата или где то обязательно нужно толще?

В одном видео увидел, что на духовку не нужно 20A, с оговоркой, если она не с СВЧ и грилем, у меня она как раз такая, 20 хватит все таки или 25?

На холодильник 10A хватит или все таки 16 поставить? Потребление 0,94 кВт сутки

0
roman007
roman007
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

13.04.2021 в 20:24:13

Вы фото щитка можете выложить? Есть ли в квартире(щитке) заземление? В общем случае, если к розеткам идет провод сечением 2,5 мм кв., то все такие провода подключайте к 16а автоматам, в том числе и холодильник и духовку(проверьте, что бы ваша духовка была не больше 3,8кВт). На свет 10а (если заложен провод 1,5 мм кв.). Перемычки можно или двухполюсными шинками (у разных моделей могут отличатся), или изготовить перемычки из НШВИ2(сечение от 4кв.мм до 10 кв. мм)

0
We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

13.04.2021 в 20:40:34

roman007,

Да, земля есть.

Шины как чугунный мост), я про сечение и спрашиваю, какое лучше для перемычек. На розетки 2,5 и свет 1.5 это 16 и 10 это стандартно, про это знаю, так и раскидано, так и стоит, но конкретно в моем случае как лучше?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.04.2021 в 21:03:54

We.rus написал: Ставил узошки, для деления на группы, одну из трех выбивает (я так полагаю потому что до них автомат на 40, а две узошки уже по 25).

выбивает из-за неверного монтажа зы. We.rus, "щиток" , конечно, под полную переборку :o в паспорте на духовку гляньте ее макс мощность а также загляните в паспорт на кондиционер

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

13.04.2021 в 21:44:20

ZooZoo написал: "щиток" , конечно, под полную переборку :o

для того тему и создал, накидал сегодня, как и писал выше, я вообще не помню что куда, плюс не электрик. Духовка 3,2 кВт. Кондюк 3 кВт.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.04.2021 в 21:54:23

We.rus написал: Кондюк 3 кВт.

это вряд-ли ) (см потребляемую мощность, она будет раза в 3...4...5 ниже вами указанной); соответственно, АВ (по сечению подведенного кабеля) или 10А или 16А / / на духовку АВ 16А

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

14.04.2021 в 07:16:56

ZooZoo написал: это вряд-ли )

Это я в номинальный ток посмотрел) Да, максимально 0,7 кВт.

С этим понятно, а с остальными? куда узошки, порядок подключения?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

14.04.2021 в 08:31:40

We.rus написал:

ZooZoo написал: это вряд-ли )

Это я в номинальный ток посмотрел) Да, максимально 0,7 кВт.

С этим понятно, а с остальными? куда узошки, порядок подключения?

We.rus, УЗОшки подо всё, деление по принципу: свет-розетки-техника...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

14.04.2021 в 12:58:25

MaSeVi написал: We.rus, УЗОшки подо всё, деление по принципу: свет-розетки-техника...

Это я понимаю, но какой верный порядок? Что делаю не так? (если смотреть на фото содержимого щитка, в такой последовательности одну узошку выбивает (25е) ) на данный момент подключено без них.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.04.2021 в 13:13:31

We.rus написал: , в такой последовательности одну узошку выбивает (25е)

при каких условиях?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

14.04.2021 в 13:49:40

megrad написал:

We.rus написал: , в такой последовательности одну узошку выбивает (25е)

при каких условиях?

megrad, Просто при включении питания если 63А - 40А -

  • 10А, 10А, 10А
  • 25А (узо, или 16А) - 10 А (свет)
  • 25А(узо) - 16А, 16А, 16А)
  • 25А(узо) - 20А (духовка), 10А (холодильник) вот третья вылетает, если же отключить холодильник, то не выбивается, но если запустить духовку, то вылетает.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу