We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

14.04.2021 в 14:06:43

Нашел еще 3 шт дифов EKF АД-32 40А 30 мА

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

14.04.2021 в 14:23:11

We.rus написал: Нашел еще 3 шт дифов EKF АД-32 40А 30 мА

We.rus, Собирайте

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

14.04.2021 в 14:26:19

MaSeVi, Смешно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.04.2021 в 15:56:03

We.rus написал: вот третья вылетает, если же отключить холодильник, то не выбивается, но если запустить духовку, то вылетает.

Значит холодильник и духовку в утиль. Как вариант попробовать перевернуть вилку в розетке.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

14.04.2021 в 17:33:15

We.rus написал: MaSeVi, Смешно.

We.rus, Я не смеюсь над чушью

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

14.04.2021 в 17:50:02

MaSeVi написал:

We.rus написал: MaSeVi, Смешно.

We.rus, Я не смеюсь над чушью

MaSeVi, Эт точно. У каждой брендятины есть своя бредятина . )))

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

14.04.2021 в 18:15:53

dokar написал:

MaSeVi написал:

We.rus написал: MaSeVi, Смешно.

We.rus, Я не смеюсь над чушью

MaSeVi, Эт точно. У каждой брендятины есть своя бредятина . )))

dokar, ,Воистину

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.04.2021 в 19:13:26

We.rus написал: вот третья вылетает, если же отключить холодильник, то не выбивается, но если запустить духовку, то вылетает.

я выше написал, что для начала нужно искать ошибку в монтаже а затем уже можно начинать грешить на работающие хол-к и духовку

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

We.rus
We.rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2020

Саратов

Сообщений: 16

14.04.2021 в 19:15:55

Всем желающим потупить с чушью и подобными плебейскими шутками, дружно идите на три буквы, путь вам явно очень знаком, оправдания не пишите, с вами разговор окончен.

megrad написал:

We.rus написал: вот третья вылетает, если же отключить холодильник, то не выбивается, но если запустить духовку, то вылетает.

Значит холодильник и духовку в утиль. Как вариант попробовать перевернуть вилку в розетке.

megrad,

Можно по подробнее про утиль, что то из них коротит имеете ввиду?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.04.2021 в 21:08:45

We.rus, не путайте КЗ и утечку. А если включить на данную группу помимо холодильника и ДШ, что то другое - тоже выбивает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

15.04.2021 в 09:01:24

We.rus, Будете хамить, то вообще никакой помощи не будет. И, более того - можно и в бан отправиться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу