Добрый день ALL. Преамбула: Долго читал форум, теперь обращаюсь с вопросом: собираюсь заменить стояки и радиаторы отопления (официально) в связи со сроком . Квартира - хрущевка , 2 этаж из 5, одноковнатная, угловая!!! Радиаторы и трубы еще родные, но как показала эта зима - не греют вообще!! С ужасом думая о следующей зимовке, решился на замену. Какая подача - чесно, не знаю, но сейчас верхний отвод к радиаторам - теплый, нижний - ледяной. В комнате, где отводы идут на два радитора, их длины составляют около 2,5 и 0,6 м (примерно) сответственно. Амбула: Вопрос. Оставить ли существующую разводку (для труб) с включением в нее запорной арматуры и для сброса воздуха или же что-то надо делать по-другому. Радиаторы планируются чугунные (производителя пока не знаю, но склоняюсь к RIDEM). Да, совсем забыл. Исходим из посылки - не навредить соседям!!:nо:
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115493

05.04.2007 в 15:59:15

Стояки-то хоть горячие - температура? А то какой смысл батареи менять? Дальний радиатор в комнате тоже теплый вверху? Как-то хитро на кухне стояк в пол уходит - можно фото поближе? А почему/зачем хотите менять стояки?

Ps Ваши радиаторы могли элементарно зарасти илом - промыть и будут греть :) Pps При регистрации на этом форуме принято указывать город. Тогда вас не пошлют в Московский магазин, если вы живете в Магадане....

0
Аватар пользователя
OlegI

Местный

Регистрация: 09.09.2006

Москва

Сообщений: 317

06.04.2007 в 01:04:03

лучше не менять, лучше пригласить комиссию из жилинспекции и писать жалобы в муниципальные органы. Скорее всего, это клиент ОАО МОЭК, которое оборудовало теплопункт и недотапливает. Еще померяйте температуру горячей воды, если меньше 50град, то когда придет комиссия заставьте померять.

0
Аватар пользователя
Regento

Местный

Регистрация: 30.08.2006

Москва

Сообщений: 6

06.04.2007 в 09:55:11

Большое спасибо, что откликнулись. Для BV - Стояки горячие, рука еле терпит (терпела) ,т.е ок.80град. В комнате , как я уже писал - 2 батареи от одного стояка (назовем их дальняя и ближняя). Так вот дальний радиатор - полностью холодный, только верхний подвод к нему теплый. А ближний - гораздо теплее (конечно, с температурой стояка не сравнимо, но всеже. Хотя и него дальний нижний угол - ледяной.) Оба радиптора по 10 и 11 секций соответственно. Как я уже говорил, это была моя первая зима, а батареи с трубами хочу иенять по причине старости последних (дому почти 40 лет, а их точно никто не менял). Нет, если конечно можно ограничиться только заменой батарей -я буду счастлив:confused:
А на кухне - это следствие старости. У бывшего хозяина, похоже, стояк и рванул. Часть отрезали и снова вварили. Следы этой врезки и видны на фото. Что касается промывки -думаю, что нецелесообразно (потеки на батареях). А сменить все и сразу - естественное желание, чтоб долго не мучаться. Прошу совета, т.к. замена запланирована на май (в отпуске):sorry:
ЗЫ. Странно, а город я кажется указывал, но все-равно спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115493

06.04.2007 в 12:37:46

Regento написал : рука еле терпит (терпела) ,

Рука перестает терпеть после 60град....

Regento написал : а батареи с трубами хочу иенять по причине старости последних (дому почти 40 лет, а их точно никто не менял).

у меня тоже дому 40 лет - когда менял батареи очень удивился - трубы на отоплении в идеальном состоянии внутри чистые и не ржавые, и отложений нет (в стояках совсем нет, в конвекторе - очень мало, на проток не влияло...) - хошь резьбу нарезай, хошь вари....

Regento написал : Вопрос. Оставить ли существующую разводку (для труб) с включением в нее запорной арматуры и для сброса воздуха или же что-то надо делать по-другому.

Менять-ли стояк будет ясно, если будете резать горизонтальную трубу.

Если будете ставить новые радиаторы, то лучше включить их по диагонали. Возможно имеет смысл вварить в стояк между отводами на радиаторы шайбу, ограничивающую проток воды....

PS Лучше конечно делать в холодное время, чтобы сразу после понять работает или нет, и если что не так - переделать....

0
Аватар пользователя
wasermen

Местный

Регистрация: 14.03.2007

Москва

Сообщений: 103

06.04.2007 в 13:51:32

Ну да,сделать ;переделать,а ежели что не так - еще раз переделать ...И это в отопительный сезон??? Если соседи (верхние и нижние) не будут против, лучше радиаторы заменять вместе с ремонтом стояков(проходы через перекрытия также поменять).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115493

06.04.2007 в 14:01:57

wasermen написал : И это в отопительный сезон???

Есть начало и конец сезона.... самое то....

Конечно лучше делать летом..... но ведь не проверишь..... а где через полгода найдешь, того кто делал, если что не так....?

0
Аватар пользователя
Regento

Местный

Регистрация: 30.08.2006

Москва

Сообщений: 6

06.04.2007 в 14:09:23

По-поводу многократной переделки - ну не знаю я:o , я как раз за то, чтобы туда еще лет 20 -30 нелазить. То BV: Если я Вас правильно понял, то состояние труб и стояков Вы предлагаете оценить на месте. Правильно ли я Вас понял, что у себя Вы их не меняли?
Я тоже убежден (ИМХО), что батареи забиты, но т.к. на некоторых из них появились подтеки и эстетичный вид оставляет желать лучшего, да при наличии финансов - думал, что лучше это хозяйство все заменить (разом). К тому же сразу установить запорную арматуру и что воздух сбрасывала. Т.е. изначально, я просто хотел заменить N-секций старых батарей на N-секций новых и ничего больше не трогать, но состояние стояков (особенно на кухне) вызыват уменя некоторое опасение. ЗЫ. Что такое диагональное подключение?:confused:
ЗЗЫ. По поводу шайбы -как это чудо выглядит? (Я вообще-то хотел обойти это место двумя байпасами :cool: , как сделали работяги у меня же в подъезде.) То wasermen: C соедями я как раз договорился полюбовно. Они даже рады.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115493

06.04.2007 в 15:42:52

Regento написал : состояние труб и стояков Вы предлагаете оценить на месте.

Да.

Regento написал : Правильно ли я Вас понял, что у себя Вы их не меняли?

Не менял. А зачем, если всё в идеальном состоянии и простоит еще 40 лет? Там нормальная толстостенная труба стоит, а не фигня с тонкими стенками с какой сейчас жековские сантехники приходят, на которой надо следить, чтобы не прорезать резьбу насквозь.

Regento написал : К тому же сразу установить запорную арматуру и что воздух сбрасывала.

Нужно.... Можно и один вентиль поставить, а можно термоголовку..... а для воздуха простейший кран Маевского....

Regento написал : но состояние стояков (особенно на кухне) вызыват уменя некоторое опасение.

Сделайте фото поближе.... У меня насчет моих тоже было опасение, но после того как разрезали болгаркой я понял, что их кувалдой не прошибешь.... Хотя может у вас другая водоподготовка и всё хуже....

Regento написал : ЗЫ. Что такое диагональное подключение?

Вввод/вывод по диагонали.

Regento написал : Я вообще-то хотел обойти это место двумя байпасами

рисуйте....

Regento написал : По поводу шайбы -как это чудо выглядит?

просто шайба с дыркой вваривается в стояк - заужается сечение.... у вас там видна канавка на стояке, но может недостаточно....

PS Пройдитесь поиском по разделу сантехника по поводу подключения / замены батарей - много полезного для себя узнаете....

0
Аватар пользователя
wasermen

Местный

Регистрация: 14.03.2007

Москва

Сообщений: 103

06.04.2007 в 17:57:21

bv написал :

bv написал :

bv написал :

bv написал :

bv написал : ...

Конечно лучше делать летом..... а где через полгода найдешь, того кто делал, если что не так....?

А зачем нас искать;мы всегда на месте! Да и в славном Жуковском "местных" ремонтников хватает!

0
Аватар пользователя
DmitriiM

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121

06.04.2007 в 22:25:22

Если водоподготовка плохая, то трубы могли просто зарасти - если это не коррозия а просто накипь, то можно прочистить отводы от стояка.
И вообще схема подключения не способствует эффективному затеканию воды в радиаторы (тем более 10-11 секций) - особенно там где 2 перпендикулярных отвода от стояка в разные стороны. Вода предпочитает течь по пути наименьшего сопротивления - чтобы такая штука работала нормально, в системе должна быть высокая скорость циркуляции теплоносителя.

0
Аватар пользователя
wasermen

Местный

Регистрация: 14.03.2007

Москва

Сообщений: 103

06.04.2007 в 22:59:58

Как это для кого-то и странно, но в отоплении не совсем так.Горячая вода предпочитает:confused: :) растекаться в стороны, а не стремится вниз.А вообще правильно:нет нормального движения теплоносителя.

0
Аватар пользователя
SANDERG

Местный

Регистрация: 24.12.2006

Мурманск

Сообщений: 216

07.04.2007 в 18:33:12

ВЕРХ ТЕПЛЫЙ НИЗ ХОЛОДНЫЙ ПОПРОБУЙ ЗАСТАВИТЬ ЖЭУ ПРОЧИСТИТЬ РАДИАТОР У МЕНЯ ТАКАЯ ПРАКТИКА ЕСТЬ Я СО СВОЕЙ БРИГАДОЙ ЗТО ДЕЛАЮ ЕЩЁ НАДО ЗНАТЬ ПЕРЕПАД В Т/Центре если убрать перемычку посадишь стояк соседи придут будут громко ругать вижу перемычка передавлена это хорошо тепло должно идти в батарею ЖАЛУЙТЕСЬ- ЖАЛУЙТЕСЬ не давайте спуску мы и я в том числе платим за тепло а не за холодные радиаторы они все бабло любят брать а с теплом химичат просто все и всё зтономиться в чей то карман ЖАЛУЙТЕСЬ ХОТЬ ПУТИНУ

0
Аватар пользователя
Regento

Местный

Регистрация: 30.08.2006

Москва

Сообщений: 6

09.04.2007 в 09:53:12

Большое спасибо за советы. 2 SANDERG - вот как раз по перемычке у меня и больше всего вопросов. Сразу прошу ногами не пинать, но у большинства моих знакомых такого "сплошного " стояка ни у кого нет. По-неволе задумаешься об эффективности системы. Вот многоуважаемый BV говорил про шайбу. Всю субботу искал:confused: - бесполезняк. Т.О у меня возникает вопрос: зачем теплоносителю (в моей) схеме идти по батареям, ежели можно просто пройти с меньшими потерями через стояк. (еще раз сорри за такое изложение и отсутствие образования в данной сфере :o ). ЗЫ 2 SANDERG : Вы бы хоть запятые поставили...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115493

09.04.2007 в 11:32:23

DmitriiM написал : И вообще схема подключения не способствует эффективному затеканию воды в радиаторы (тем более 10-11 секций) - особенно там где 2 перпендикулярных отвода от стояка в разные стороны.

Есть хорошее решение - в местах отводов вваривается кусок трубы на 2 номера больше - по закону гидравлики - скорость течения меньше, давление на стенки больше => течет куда надо....

Regento написал : Вот многоуважаемый BV говорил про шайбу. Всю субботу искал

На фото в комнате, на стояке, посредине между отводами - кольцевая канавка на трубе..... но это не шайба, а уменьшение сечения трубы...

Regento написал : зачем теплоносителю (в моей) схеме идти по батареям, ежели можно просто пройти с меньшими потерями через стояк.

можно было-бы.... если бы подача была снизу.... Но у вас сверху - и это хорошо.... Ключ - горячая вода легче холодной....