Есть квартира в которой нормальная проводка кроме одной комнаты, как раз та в которой я хочу поставить кондиционер.
Проводка протянута в комнату и дальше прикручена к старой. Так было сделано потому что был сделан ремонт.
Сейчас стоит задача поставить кондиционер 12шку. Я понимаю что если делать по уму то надо тянуть 3 линии от щитка по коридору. Для этого надо все переделывать, разбирать шкафы.
А если переделывать то уже все сразу а это я делать точно не хочу,потому что чтоб делать по уму то тогда надо делать ремонт и временно жить в другом месте. А к моменту завершения ремонта кондиционер уже будет не нужен)))
Короче ремонт я тут делать желания не имею , мне просто нужен кондиционер.
Я вижу решение соорудить щиток В самой комнате, раскидать 3 линии с автоматами и развести новую проводку. Как то так. И сразу скажу что кроме кондиционера никаких мощных приборов я в комнате не использую!!!
Нормальный вариант?
Еще проще вариант: кинуть кабель в гофре от коробки по потолку (правда там обои тогда надо снимать) к кондиционеру, через автомат ессно.
Если бы не обои сделал бы так и не парился бы.
megrad написал:
А от ближайшей розетки не судьба кондвй запитать?
кондиционер от розетки? Там алюминий, нельзя, да даже если и можно было это не правильно я считаю. Нужна отдельная линия на кондиционер, но тянуть ее от щитка я не намерен.
MaSeVi написал:
Закрывайте тему, ибо тема не по теме, а просто так..
тема не по теме это как?
надо флуд поудалять просто
user5657678,
Судя по вашей насточивой профанации собственной же темы ее следует закрыть . Вы не слушаете спецов , совершенно и хотите получить сферического конягу в вакууме.
MaSeVi написал:
Закрывайте тему, ибо тема не по теме, а просто так..
тема не по теме это как?
надо флуд поудалять просто
user5657678,
Судя по вашей насточивой профанации собственной же темы ее следует закрыть . Вы не слушаете спецов , совершенно и хотите получить сферического конягу в вакууме.
user5657678 написал:
И сразу скажу что кроме кондиционера никаких мощных приборов я в комнате не использую!!!
зачем тогда щиток?
user5657678 написал:
Еще проще вариант: кинуть кабель в гофре от коробки по потолку (правда там обои тогда надо снимать) к кондиционеру, через автомат ессно
не естественно
user5657678 написал:
Там алюминий, нельзя, да даже если и можно было это не правильно я считаю.
Ал 2.5мм2 нормально держит 3.5 квт нагрузки долговременно.
user5657678 написал:
Нужна отдельная линия на кондиционер,
не обязательно
user5657678 написал:
жарко, и окно хочу открытым держать почаще чтоб СО2 уходил и свежий воздух поступал.
охлаждать улицу - бред, для вентиляции достаточно небольшого, но постоянного притока
user5657678 написал:
силовой пихать в плинтус это колхоз и безалаберность.
это Ваши личные думки, есть плинтуса с кабельканалами