Допустим есть условный дом с условными 100 квартир с проведенными в каждую 25A. Электричество подводится от некой ЕДИНСТВЕННОЙ подстанции с расчетной мощностью 1250A (с расчетом на 100 квартир по коэфициэнту 0.5).
Мне вот интересно что скажет УК если я подам заявку на увеличение вводной мощности до 50А хотя бы, не скажет ли что там и так превышена нагрузка в два раза?
user5657678 написал:
Мне вот интересно что скажет УК если я подам заявку на увеличение вводной мощности до 50А хотя бы, не скажет ли что там и так превышена нагрузка в два раза?
Подавайте письменную заявку. И желательно с обоснованием почему вам не хватает выделенной мощности. Я точно не знаю как у вас в Луганске, но скорее всего управляющая компания не занимается решением вопросов по выделению электромощностей. Этим может заниматься компания с названием горэнергосбыт или что-то подобное.
user5657678,
Чтобы увеличить мощность в квартире, необходимо пройти следующие этапы:
1.Получить технические условия;
2.Разработать и согласовать проект;
3.Проверить установки;
4.Составить акт-допуск;
5.Подать документы в энергоснабжающую организацию;
6.Заключить новый договор.
Ликбез ссылка
Плюс за каждый киловатт Вы обязаны доплатить, пример ссылка
Как вариант подключит три фазы. Но процедура таже.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
user5657678 написал:
Мне вот интересно что скажет УК если я подам заявку на увеличение вводной мощности до 50А хотя бы, не скажет ли что там и так превышена нагрузка в два раза?
Подайте и узнаете.
strider1978, я могу подать заявку так как я там не живу, собственно там никто еще не живет. Меня теоретический вариант развития событий интересует.
ADM05 написал:
Этим может заниматься компания с названием горэнергосбыт или что-то подобное.
да какая разница как она называется, я просто написал общее название.
Aтос написал:
Всё что угодно они за это не отвечают
megrad написал:user5657678,
Чтобы увеличить мощность в квартире, необходимо пройти следующие этапы:
1.Получить технические условия;
2.Разработать и согласовать проект;
3.Проверить установки;
4.Составить акт-допуск;
5.Подать документы в энергоснабжающую организацию;
6.Заключить новый договор.
Ликбез ссылка
Плюс за каждый киловатт Вы обязаны доплатить, пример ссылка
Как вариант подключит три фазы. Но процедура таже.
megrad, спасибо я это все знаю читал форум. Но как я понял когда ТП проектируют то всегда по коефициенту типа 0.7 или и того меньше. Получается так что сама ТП слабовата на дом ИЗНАЧАЛЬНО, а тут я такой говорю хочу мощность в 4 раза больше.
да я все это понимаю, тянуть толстый кабель на 5 жил.
как бы не зафейлилось это все на этапе 1.Получить технические условия;
потому что нет свободной мощности
megrad, вот!
Не подключить увеличенную мощность могут только, если нет технической возможности. Если трансформатор перегружен, а найти близко к зданию свободные мощности не представляется возможным.
megrad написал:
Пока не напишите, ни чего не решится. Обычно 3 фазы разрешают,
3х5=15 кВт это достаточно.
ну ситуация следующая: Некий застройщик А стоит дом, проводить 15кВт в квартиры не заинтересован. Всем проводит 5.5кВт. Никакие изменения до сдачи дома не разрешают. Да и ТП строит с коефициентом 0.5 (я делил озвученную мощность на кол. квартир). Тоесть нужно купить коробку с подведенной мощностью 25А а потом надеятся что мощности ТП хватит чтоб получить мощность больше.
получается кот в мешке.
user5657678 написал:
вливания за принятия решения чтоли? :D
Вы же не ориентируетесь, нужно заплатить тому кто.
user5657678 написал:
Тоесть нужно купить коробку с подведенной мощностью 25А а потом надеятся что мощности ТП хватит чтоб получить мощность больше.
получается кот в мешке.
Серьёзно? Прямо в мешке? Или всё же можно было как-то узнать заранее сколько выделено?
Меня теоретический вариант развития событий интересует.
В любом варианте
обращаетесь в энергоснабжающую организацию а не в УК с просьбой выдать вам тех условия
Если вас посылают то идёте туда куда послали если выдали ТУ то исполняете
user5657678 написал:
не скажет ли что там и так превышена нагрузка в два раза?
Вы уверены, что эта самая мощность вам нужна? Может вы не правильно посчитали что вам нужно?
Для начала разобраться о законодательстве какой страны идёт речь.
Потом получить ответ от УК/энергетиков.
Если ответ отрицательный (возможно ответ будет обоснованным и станет понятно почему нельзя или что нужно что бы было можно), но у вас есть возможность и желание это оспорить (есть основания пологать, что мощности есть или отказ был не достаточно обоснованным), то дальше контролирующие организации и/или суд.
Так же не забыть сообщить о результате своих мытарств, вашим последователем это может быть интересно!
Мне кажется, что разговор не о чём!
Этот вопрос актуален, если речь идет о частном доме и на столбе стоит ограничитель по потребляемой мощности.
Тогда увеличение потребления только через энергетиков, и это не дешёвая процедура!
В многоквартирном доме абсолютно не актуально. Т.к. минимальный автомат на подъезд должен стоят 63-100А (может и более, если этажей много), еще и на 3 фазы.
Вы можете себе завести в квартиру кабель любого сечения, никто этого не проверяет. У меня спаренные по 2, 4-х жильный 16мм2!
Ну был такой, бесплатно. Дом старый, кирпичный, проводка без земли, заземление делал сам, с четвёртого этажа тащил провод в палец через подвал на улицу. Счётчик в квартире, первый автомат на 40А. Я посчитал, что если вдруг, надо будет включить абсолютно все потребители в квартире, мне надо ~32-35А. Естественно, что этого никогда не будет, но так как теоретически, посудомойка, электро духовка и гриль могут одновременно работать, когда дома гости, кухня будет потреблят более 25А! значит только на кухню автомат 32А. Т.к. автоматы и УЗО надо каскадировать по ступенькам, пришлось ставить на ввод 40А, на лестничной клетке вообще стоит 63А. За 16 лет никто никакой претензии не предъявлял. УЗО срабатывала пару раз. Значит свою работу выполнил.
Доброго вечера! Задумывался над этим вопросом, ходил к энергетикам, они сказали идти в управляющую компанию писать заявление и они если всё хорошо подадут заявку на увеличение на дом. Сами работают только с частными домами. Хочу от газа отказаться, уж очень с ним много хлопот.
favnv, у домов с газом одна проблема - стояки не очень большого сечения.
Хотя ка вариант запитаться на прямую от ВРУ дома. Всё за Ваш счёт.
При условии, что есть техническая возможность.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Расчет мощности на квартиру определяется не по хотелкам, а по нормативным документам.
смотрите Таблица 7.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру по
СП 256.1325800.2016. И если делать по другому, то проект не получит положительного заключения экспертизы и не будет реализован.
по табл. 4,5 кВт на квартиру в доме на природном газе; 10 кВт если электроплиты