Аватар пользователя
vood3r

Местный

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 14

20.04.2021 в 17:07:49

Добрый день.

Помогите советом по выбору номиналов УЗО и группировке АВ под каждое УЗО. На лестничной клетке ввод [url=https://radikal.ru/big/q2brd76b6bftg] В квартире щиток сейчас выглядит так [url=https://radikal.ru/big/7e2tgn3uyi2h8] [url=https://radikal.ru/big/hfjaja4b5geoy]

Линия 1 - свет зал, детская, спальня, холл Линия 2 - варочная панель Линия 3 - СВЧ печь и духовой шкаф
Линия 4 - свет ванная, кухня, туалет, измельчитель кухонный, фартук на кухне 16А Линия 5 - стиральная машина Линия 6 - вытяжка в ванной Линия 7 - зал розетки и кондиционер Линия 8 - варочная панель Линия 9 - розетка холодильника Линия 10 - светильники в детской Линия 11 - спальная розетки и кондиционер Линия 12 - розетки детская Линия 13 - розетки кабинет

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

20.04.2021 в 17:22:51

vood3r написал: Добрый день.

Помогите советом по выбору номиналов УЗО и группировке АВ под каждое УЗО. На лестничной клетке ввод [url=https://radikal.ru/big/q2brd76b6bftg] В квартире щиток сейчас выглядит так [url=https://radikal.ru/big/7e2tgn3uyi2h8] [url=https://radikal.ru/big/hfjaja4b5geoy]

Линия 1 - свет зал, детская, спальня, холл Линия 2 - варочная панель Линия 3 - СВЧ печь и духовой шкаф
Линия 4 - свет ванная, кухня, туалет, измельчитель кухонный, фартук на кухне 16А Линия 5 - стиральная машина Линия 6 - вытяжка в ванной Линия 7 - зал розетки и кондиционер Линия 8 - варочная панель Линия 9 - розетка холодильника Линия 10 - светильники в детской Линия 11 - спальная розетки и кондиционер Линия 12 - розетки детская Линия 13 - розетки кабинет

vood3r, А параметры/кол-во УЗО не указали

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vood3r

Местный

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 14

20.04.2021 в 17:30:42

MaSeVi, планирую купить 3 УЗО АВВ 40А 30 мА АС. Больше в щит физически не влезет.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

20.04.2021 в 17:34:38

vood3r написал: MaSeVi, планирую купить 3 УЗО АВВ 40А 30 мА АС. Больше в щит физически не влезет.

vood3r, 3 УЗО и 12 АВ достаточно будет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20229

20.04.2021 в 17:50:45

MaSeVi написал:

vood3r написал: MaSeVi, планирую купить 3 УЗО АВВ 40А 30 мА АС. Больше в щит физически не влезет.

vood3r, 3 УЗО и 12 АВ достаточно будет...

MaSeVi, Не ну я понимаю что кого-то зарежем))). Но пачаму измельчитель не признан стационаром ? )

0
Аватар пользователя
vood3r

Местный

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 14

20.04.2021 в 17:54:34

MaSeVi, АВ будет 8. В щите всего 2 ряда по 8 модулей. Какие-то линии планирую ставить в один АВ - это допустимо при условии одинакового сечения кабеля?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114094

20.04.2021 в 17:58:10

dokar написал: Но пачаму измельчитель не признан стационаром ? )

вилька пишется с мягким знаком :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20229

20.04.2021 в 18:26:53

BV написал:

dokar написал: Но пачаму измельчитель не признан стационаром ? )

вилька пишется с мягким знаком :)

BV, Да,да , только ризетка для шредера обычно надёжно прикрыта помойным ведром , как на грех . )))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114094

20.04.2021 в 19:27:02

dokar написал: Да,да , только ризетка для шредера обычно надёжно прикрыта помойным ведром , как на грех . )))

прикрученного через дно к полке? :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20229

20.04.2021 в 19:32:36

BV, Вы видать давно не заглядывали в такие места, у некоторых граждан там химсклад, пока разгребешь )))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114094

20.04.2021 в 19:50:50

dokar написал: BV, Вы видать давно не заглядывали в такие места, у некоторых граждан там химсклад, пока разгребешь )))

dokar, Вы верно заметили, что я не копаюсь в помойках у граждан :) И Вы наверное не поверите, но у некоторых граждан ведро с механизмом выдвижения, и в обозначенном месте полный порядок. А следуя формальному определению стационарного электроприбора в ГОСТ можно легко наставить автоматов еще на одну дин рейку, но нужно-ли?

0
Аватар пользователя
vood3r

Местный

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 14

23.04.2021 в 00:41:45

Еще вопрос возможно ли сократить до 2х УЗО по 40А? Хотелось бы еще впихнуть в щит реле напряжения.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

23.04.2021 в 01:24:29

vood3r написал: Еще вопрос возможно ли сократить до 2х УЗО по 40А? Хотелось бы еще впихнуть в щит реле напряжения.

vood3r, Можете и сократить, но реле в Вашем случае необязательно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vood3r

Местный

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 14

26.04.2021 в 16:31:36

MaSeVi, еще вылезла одна проблема: на розетки местами 1,5 кв. мм., на свет - 2.5 кв. мм. и засунули все это под АВ 25 А. Допустимо будет использовать АВ 16 А с кабелем 1.5 кв. мм.? Накидал линии и АВ под них. Цветами выделил линии, которые будут работать под одним АВ. https://prnt.sc/123g1a8

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114094

26.04.2021 в 16:35:11

vood3r написал: Допустимо будет использовать АВ 16 А с кабелем 1.5 кв. мм.?

да.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу