Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

20.04.2021 в 18:47:54

Буду коммутировать электроплиту мощностью 1 кВт при помощи китайского реле задержки, расчитанного на 5А. Понятно, что реле будет работать на пределе или даже с небольшой перегрузкой по допустимому току коммутации, но не ставить же для этого магнитный пускатель. Сколько проработает, дальше будет видно. Реле задержки нужно для выключения электроплиты через 1 час работы, для пожилого человека, на случай если он забудет ее выключить самостоятельно. Вот такое реле: https://www.aliexpress.com/item/32983103392.html Одной контактной группой будет удержание питания реле после запуска кнопкой. Вопрос: электроплита с ТЭНом это большая индуктивная нагрузка? Нужно ли защищать контактную группу реле от ЭДС самоиндукции при помощи RC цепочки?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

20.04.2021 в 18:59:59

krserv написал: Вопрос: электроплита с ТЭНом это большая индуктивная нагрузка?

Никакая. Вопрос - неужели нельзя хоть чуть напрячь голову перед тем как давить клавиши?

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

20.04.2021 в 21:45:36

Из описания как-то непонятен рабочий ток. Я бы всё-таки рекомендовал использовать дополнительно контактор , например такой https://aliexpress.ru/item/1604305017.html?spm=a2g0o.detail.1000013.19.451a5996tD9Ldo&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=5e920e80-7965-4591-affe-52a59da9275a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:5e920e80-7965-4591-affe-52a59da9275a,tpp_buckets:21387%230%23218179%230

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

20.04.2021 в 21:48:05

a ну да, это я затупил, там же катушки нет, а спираль просто скручена :) Но после ухода за дементным больным и не так затупить можно....

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

20.04.2021 в 21:49:38

Из описания по ссылке рабочий ток реле всё-таки непонятен. Я бы рекомендовал использовать дополнительно контактор. https://aliexpress.ru/item/1604305017.html

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

20.04.2021 в 21:58:57

Чертов движок сайта упорно сопротивляется. 2222222222222222https://aliexpress.ru/item/1604305017.html?spm=a2g0o.detail.1000013.19.451a5996tD9Ldo&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=5e920e80-7965-4591-affe-52a59da9275a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:5e920e80-7965-4591-affe-52a59da9275a,tpp_buckets:21387%230%23218179%230444444444444 Скопировать адрес между двойками и четверками.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.04.2021 в 22:03:11

VladM, из адреса можно копировать только начало по html типа: https://aliexpress.ru/item/1604305017.html

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

20.04.2021 в 22:12:46

юра Т, Спасибо.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

20.04.2021 в 22:21:25

VladM написал: Я бы рекомендовал использовать дополнительно контактор.

ну да, указывают 5A на корпусе, у меня оно есть в наличии, но это же Китай, раз написано 5А, то дай Бог чтобы на 3А работало, если сгорит, то перейду на мощное твердотельное реле.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

20.04.2021 в 22:27:50

VladM написал: Из описания по ссылке рабочий ток реле всё-таки непонятен. Я бы рекомендовал использовать дополнительно контактор. https://aliexpress.ru/item/1604305017.html

VladM,
дополнительно, ссылка кому нужно, здесь дешевле: https://aliexpress.ru/item/32825104859.html

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.04.2021 в 22:43:45

krserv написал: a ну да, это я затупил, там же катушки нет, а спираль просто скручена :) Но после ухода за дементным больным и не так затупить можно....

krserv, Что случилось?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

20.04.2021 в 23:05:50

параллельный вопрос - не пойму это кнопка или выключатель? С фиксацией не написано. На обозначение - треугольник на оси контактных групп - это обозначение фиксации? https://www.ozon.ru/product/vyklyuchatel-knopochnyy-na-din-reyku-s-indikatsiey-zelenyy-led-2no-1nz-ac-dc-ip20-228132585/?keywords=кнопка+управления+на+Din+рейку#section-description--offset-80

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

20.04.2021 в 23:08:58

MaSeVi написал: krserv, Что случилось?...

В смысле? У матери сосудистая деменция, дожила до 86 лет...Здесь на форуме несколько моих тем, связанных с обеспечением ухода за ней. Вот сейчас газовую плиту заблокировал для нее, (шуруп вкрутил, не дающий открыть вентиль газовый, плиту закрыл крышкой и написал, что плита отключена, а сам пользуюсь, когда прихожу, а для нее электроплитку ставлю и ланч-бокс с подогревом. Каждый день у нее находиться физически не могу, поэтому приготовлю еды на день и раз в два дня я у нее.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

20.04.2021 в 23:24:08

krserv, В описании продукт охарактеризован как выключатель, причем электронный. Так что для упомянутой выше цели, я считаю, не пригоден.