Анна80 написал:
.а про стиралку в инструкции написано: "Убедитесь, что проводка рассчитана на мощность не менее 3кВт.
Скиньте ссылку на инструкцию от этой модели, хочу глянуть на чудо. Типовая стиралка 10А, т.е. 2.3 квт макс.
Анна80 написал:
10А на зеркало боюсь мало будет - феном пользуемся весьма мощным (2,4квт)..
На зеркалах - дохлая проводка и дохлые розетки, не рекомендую туда пихать фен.
Эта розетка - считай для электробритвы.
Сделайте для фена удобную отдельную розетку.
Итого 2 розетки + розетка зеркала УЗО 25/10 + АВ 16А (если вдруг вам поравится пользоваться феном по часу, в то время, как стиралка начала греть воду на режиме 90 град, и автомат вдруг вырубится - поменяете на 20.
Вариант - розетку зеркала запитать от автомата освещения СУ.
Анна80 написал:
BV написал:
только КУП не подключается к стоякам
стояку сантехтруб?
да. Не подключать к трубам ГВС, ХВС, и железкам внутри саншкафа.
От шины PE щита 6мм2 (по нормам хватит и 4мм2).
От КУП на контакты розеток и на эти же контакты - PE из приходящего кабеля. Дублирование.
СтранникXXI написал:
Можно УЗО 16/10 + 2шт АВ по 10А.
да, либо 1 на 16А
serj12 написал:
BV написал:
Это П44 и в доме есть электроплиты. Это значит, что все делается по феншую - трехпроводное
ну ну :applause:
Если без ну - электроплита и одна розетка на кухне занулена на шинку корпуса щита, и по фото к ней идет проводник нормального сечения. И по схеме отвод на "зануляющую" шину щита - отдельным контактом от PEN.
А как по вашему - двухпроводку делать? :)
serj12 написал:
и ВРУ посмотреть заодно ;)
Чего открывать зря? Заодно уж и протянуть :) ( С нарядом на отключение, от гл. инж УК)
Автор темы похоже сможет и это реализовать... не хотят - заставит !
Анна80 написал:
ввод сразу 3х10
да.