28.04.2021 в 15:07:59
VladimirMSC написал:
Да, понимаю, есть некая излишняя разбивка, но решили ее соблюдать, т.к. очень много блоков розеток будет.
Количество блоков розеток не имеет никакого значения. Например, что такого Вы собрались подключать в детской, что Вам понадобилось аж две розеточных линии?
28.04.2021 в 15:11:59
Товарищи, а чей-то вы говорите про УЗО в мужском роде?
28.04.2021 в 15:12:22
VladimirMSC, Да. Распределить всё под тремя УЗО,
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.04.2021 в 15:12:55
СтранникXXI написал: Например, что такого Вы собрались подключать в детской, что Вам понадобилось аж две розеточных линии?
Тут расчет не из-за высокого потребления на линии, а больше с целью при отключении розеток по левой стороне, сохранить работоспособность правых (выделено цветом). Но я с Вами согласен, это уже излишки (речь чисто в некоем возможном удобстве при вышеописанной ситуации).
28.04.2021 в 15:15:41
megrad написал: Да. Распределить всё под тремя УЗО,
А почему? Мне кажется сильно ситуация не изменится. Или я что-то упускаю?
28.04.2021 в 15:21:23
VladimirMSC, ну хотя бы сэкономите. :clapping
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.04.2021 в 15:27:56
megrad, Ну пусть будет 4 УЗО ) Сэкономим на УЗМ )
28.04.2021 в 15:35:40
VladimirMSC написал: Ведь в УЗМ есть задержка (по-моему 8 минут) на включение сети после краткосрочного отключения. Это должно защитить компрессорную быт технику. Вроде цель оправдана его нахождения в схеме. Нет?
Наверняка будет техника новая, да? В этом случае современная техника имеет у себя встроенную защиту.
СтранникXXI написал: Товарищи, а чей-то вы говорите про УЗО в мужском роде?
Кто именно?)))
VladimirMSC написал: больше с целью при отключении розеток по левой стороне, сохранить работоспособность правых (выделено цветом).
Можно при прокладке линию "попилить" на 2 или в щите клеммами размножить...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.04.2021 в 15:42:02
MaSeVi написал: Наверняка будет техника новая, да? В этом случае современная техника имеет у себя встроенную защиту.
Да, новое. Обновил схему, УЗМ убрал )
28.04.2021 в 19:49:30
VladimirMSC написал: Обновил схему
а теперь можно смело выкинуть 2/3 автоматов на свет, в принципе весь свет долго и счастливо будет жить и на одном автомате, но про запас можно на два разбить
28.04.2021 в 20:08:40
VladimirMSC написал:
СтранникXXI написал: Например, что такого Вы собрались подключать в детской, что Вам понадобилось аж две розеточных линии?
Тут расчет не из-за высокого потребления на линии, а больше с целью при отключении розеток по левой стороне, сохранить работоспособность правых (выделено цветом).
С чего бы им отключаться?
28.04.2021 в 21:31:49
СтранникXXI, какой внимательныЙ, аднака))) Но правы, безусловно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.04.2021 в 09:30:13
Всем доброе утро и спасибо за ваши комментарии :)
Под разумным давлением общественности сделал: -сократил колич АВ под розетки -сократил колич АВ под свет (сократил до двух контуров: свет в санузле (если затопит) + свет остальной)
Из новостей: Вчера вечером удалось сфоткать вводный рубильник (добавил фото и обозначил на схеме). И неожиданно для себя увидел, что в щитке, после ввода, стоит УЗО 40А 300мА и задался вопросом: насколько согласовывается моя схема с этой конфигурацией ввода?
Публикую исправленную схему и фото щитка в КВ: