VladimirMSC написал: Всем доброе утро и спасибо за ваши комментарии :)

Под разумным давлением общественности сделал: -сократил колич АВ под розетки -сократил колич АВ под свет (сократил до двух контуров: свет в санузле (если затопит) + свет остальной)

Из новостей: Вчера вечером удалось сфоткать вводный рубильник (добавил фото и обозначил на схеме). И неожиданно для себя увидел, что в щитке, после ввода, стоит УЗО 40А 300мА и задался вопросом: насколько согласовывается моя схема с этой конфигурацией ввода?

Публикую исправленную схему и фото щитка в КВ:

1.Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла. 2.Цеплять к клеммам вводного АВ что-то, кроме вводного кабеля не есть хорошо. После вводного АВ поставьте ВН, который будет все отключать, одновременно к выходной клемме вводного АВ через 2НШВИ подключите провод на АВ холодильника. 3.Оставлять холодильник без диффзащиты - решение спорное.

0
Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

29.04.2021 в 09:55:58

СтранникXXI написал: 1.Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла.

В свою схему четыре УЗО ставил только из-за 30мА. А в УЗО (вводный в квартиру) только 300мА. Разве это не имеет значение?

СтранникXXI написал: 3.Оставлять холодильник без диффзащиты - решение спорное.

Вот с этим согласен. Туда ставим ДИФ С16 30мА на линию. Спасибо.

СтранникXXI написал: 2.Цеплять к клеммам вводного АВ что-то, кроме вводного кабеля не есть хорошо. После вводного АВ поставьте ВН, который будет все отключать, одновременно к выходной клемме вводного АВ через 2НШВИ подключите провод на АВ холодильника.

Честно говоря не очень понял (не хватает моих знаний :( )

  • что такое "ВН" ?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

29.04.2021 в 10:00:32

VladimirMSC, ВН - выключатель нагрузки, это первый прибор на Вашем фото.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

29.04.2021 в 10:04:14

MaSeVi написал: ВН - выключатель нагрузки, это первый прибор на Вашем фото.

Да, теперь понял. Спасибо.

Но тут остаётся вопрос: Мои УЗО по 30мА - Актуальны? Если актуальны, то АВ 50А перед ними является их защитой.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

29.04.2021 в 10:11:37

VladimirMSC написал:

MaSeVi написал: ВН - выключатель нагрузки, это первый прибор на Вашем фото.

Да, теперь понял. Спасибо.

Но тут остаётся вопрос: Мои УЗО по 30мА - Актуальны? Если актуальны, то АВ 50А перед ними является их защитой.

VladimirMSC, А что С УЗО не так?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

29.04.2021 в 10:16:59

MaSeVi написал: А что С УЗО не так?

С моими? Не знаю, выше, ув Странник написал, что: "1. Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла."

Вот и пытаюсь разобраться, что с ними не так :)

0
Аватар пользователя
Kir KMA

Местный

Регистрация: 16.12.2015

Петрозаводск

Сообщений: 33

29.04.2021 в 10:17:07

VladimirMSC написал: Публикую исправленную схему и фото щитка в КВ:

На фото 4-х полюсные приборы. У вас в квартиру 3 или одна фаза приходит?

0
Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

29.04.2021 в 10:21:14

Kir KMA написал: На фото 4-х полюсные приборы. У вас в квартиру 3 или одна фаза приходит?

Вот не знаю, если честно :( Вот все фото с щитка которыми располагаю (если это может помочь) :

Похоже, трёх?

0
Аватар пользователя
Kir KMA

Местный

Регистрация: 16.12.2015

Петрозаводск

Сообщений: 33

29.04.2021 в 10:30:40

Прибор с маркировкой АД14S - это дифавтомат, автомат на 40 ампер + УЗО на 300мА в одном корпусе. То есть входная мощность уже ограничена током 40А.

0
Аватар пользователя
Kir KMA

Местный

Регистрация: 16.12.2015

Петрозаводск

Сообщений: 33

29.04.2021 в 10:32:01

Похоже на 3-х фазный ввод. Если это так, то схема должна быть другой

0
Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

29.04.2021 в 10:34:11

Kir KMA написал: Похоже на 3-х фазный ввод. Если это так, то схема должна быть другой

Вас понял. Пошел изучать :(

Всем спасибо за ваши советы

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

29.04.2021 в 11:28:33

СтранникXXI написал:

VladimirMSC написал: Всем доброе утро и спасибо за ваши комментарии :)

Под разумным давлением общественности сделал: -сократил колич АВ под розетки -сократил колич АВ под свет (сократил до двух контуров: свет в санузле (если затопит) + свет остальной)

Из новостей: Вчера вечером удалось сфоткать вводный рубильник (добавил фото и обозначил на схеме). И неожиданно для себя увидел, что в щитке, после ввода, стоит УЗО 40А 300мА и задался вопросом: насколько согласовывается моя схема с этой конфигурацией ввода?

Публикую исправленную схему и фото щитка в КВ:

1.Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла. 2.Цеплять к клеммам вводного АВ что-то, кроме вводного кабеля не есть хорошо. После вводного АВ поставьте ВН, который будет все отключать, одновременно к выходной клемме вводного АВ через 2НШВИ подключите провод на АВ холодильника. 3.Оставлять холодильник без диффзащиты - решение спорное.

СтранникXXI, А там все с диффзащитой, правда с селективной . Но ведь холодильник ЗАЗЕМЛЕН . ))) Мне найти вашу старую реплику про бойлер, в такой же ситуации ? )))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

29.04.2021 в 11:28:46

Kir KMA написал: Похоже на 3-х фазный ввод. Если это так, то схема должна быть другой

Жирный намек на то, что сначала надо предоставлять фото, а потом уже городить схемы :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

29.04.2021 в 11:35:35

VladimirMSC написал:

MaSeVi написал: А что С УЗО не так?

С моими? Не знаю, выше, ув Странник написал, что: "1. Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла."

Вот и пытаюсь разобраться, что с ними не так :)

VladimirMSC, С Вашими. Ввод - то на 3 фазы, блин! Всем только голову заморочили...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

29.04.2021 в 11:50:05

BV написал: Жирный намек на то, что сначала надо предоставлять фото, а потом уже городить схемы :)

MaSeVi написал: С Вашими. Ввод - то на 3 фазы, блин! Всем только голову заморочили...

Друзья, прошу прощения за ситуацию. Доступ к щитку получили только вчера вечером. Схему, начал готовить еще неделю назад (итоговую вчера утром здесь опубликовал). Из-за этого вышло это недоразумение. Сам немного вчера был "приятно удивлён" увидев на щитке "380В" :(