BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

05.05.2021 в 12:58:59

AKI написал: Так вот он говорил про кабель в "двойной непромокаемей изоляции".

В этом "зоопарке" :) такого увы нет. В двойной белой - есть.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.05.2021 в 16:00:26

AKI написал: Интересно соблюдалось ли в те годы сечение?

Эти образцы (что на фото...) соответствуют... Изоляция в отличном состоянии...

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.05.2021 в 16:46:15

Alex___dr написал: Изоляция в отличном состоянии...

механически или мегомметром?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.05.2021 в 17:32:48

AKI написал: механически или мегомметром?

По внешним признакам... Если желаете, могу кусочек на исследование дать.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.05.2021 в 18:43:03

Alex___dr написал: могу кусочек на исследование дать

спасибо, но мой интерес к вопросу скорее исторический, чем практический.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

05.05.2021 в 19:53:43

AKI написал: Так вот он говорил про кабель в "двойной непромокаемей изоляции".

ПВГ?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

05.05.2021 в 20:24:37

AKI написал: мой интерес к вопросу скорее исторический

Тогда это для вас.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.05.2021 в 21:27:39

ВТБ! написал: ПВГ?

Внешне очень похоже на ВВГ, но двойная изоляция не наблюдается - назывался бы как-то типа ПВВГ (не путать с ПвВГ). Похож на ВБбШв, но брони не помню, и точно было две жилы, а не три:

Radio написал: Тогда это для вас.

Спасибо! ВВГ в этом стандарте упоминается (наравне с ПВГ), а в более ранних - нет.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

05.05.2021 в 23:22:59

AKI написал: ВВГ в этом стандарте упоминается (наравне с ПВГ), а в более ранних - нет

Там на первой странице есть ссылка на более ранний стандарт:

ВЗАМЕН ГОСТ 16442-70

...в котором также упоминаются АВВГ и ВВГ. Ну и по моим личным субъективным впечатлениям, они были всегда.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.05.2021 в 00:28:08

Radio написал: ВЗАМЕН ГОСТ 16442-70 ...в котором также упоминаются АВВГ и ВВГ

По ссылке открывается ГОСТ 80 (81 года). По ссылкам на материал оболочек - стандарт разработан в 1972 году. Если есть где посмотреть именно ГОСТ 16442-70 будет замечательно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

06.05.2021 в 06:28:27

AKI написал: Если есть где посмотреть именно ГОСТ 16442-70 будет замечательно

Маловероятно, чтобы он значительно отличался от 16442-80. Обычно у гостов под одним номером изменения надо очень внимательно искать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.