Здравствуйте. Возник такой вопрос. Для установки индукционной варочной панели подводили три фазы, в щитке они подключены вот так.

Но варочную панель, в итоге, купили Ikea. И у нее подключение либо по 1 фазе, либо по 2. Схема подключения на картинке.

Отсюда, собственно, вопрос. Можно ли при подключении задействовать только 2 фазы из трех. Не приведет ли это к перекосу фаз и неверной работе автоматики. Ну если все нормально, то как выбрать фазы для подключения? Просто прикинуть мощность всех групп, которые к ним подключены и выбрать наименее загруженные?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

29.04.2021 в 16:35:43

pklemenkov, Можно. Большинство плит рассчитаны на подключение как раз на 2-х фаз. Подключайте и не беспокойтесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

29.04.2021 в 17:39:44

pklemenkov написал: Просто прикинуть мощность всех групп, которые к ним подключены и выбрать наименее загруженные?

лучше прикинуть не просто, а с учетом одновременности использования. А на варке - потом прикинуть какие конфорки чаще, какие реже и на какой фазе и это тоже учесть.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

30.04.2021 в 00:10:01

BV написал: лучше прикинуть не просто, а с учетом одновременности использования. А на варке - потом прикинуть какие конфорки чаще, какие реже и на какой фазе и это тоже учесть.

Любопытно: ка Вы себе представляете эти прикидки?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

30.04.2021 в 00:25:33

igor1 написал:

BV написал: лучше прикинуть не просто, а с учетом одновременности использования. А на варке - потом прикинуть какие конфорки чаще, какие реже и на какой фазе и это тоже учесть.

Любопытно: ка Вы себе представляете эти прикидки?

igor1, я это делаю в табличке в Экселе, с автосуммой внизу столбцов по каждой фазе. Определить какие конфорки на какой фазе - токовые клещи.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

30.04.2021 в 00:34:06

BV написал: я это делаю в табличке в Экселе, с автосуммой внизу столбцов по каждой фазе.

Так можно определить мощность приборов, установленных на каждой фазе. А вот как определяете: в какой момент потребитель включит кондиционер или посудомойку, даеще узнать, когда у этого кондиционера будет включен компрессор... Бессмыслица.

BV написал: Определить какие конфорки на какой фазе - токовые клещи.

И что, потом вызывать электрика, чтобы он перебрал плиту и переключил комфорки так, как вам хочется? Опять же, бессмыслица.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

30.04.2021 в 02:47:34

BV написал: я это делаю в табличке в Экселе, с автосуммой внизу столбцов по каждой фазе. Определить какие конфорки на какой фазе - токовые клещи.

Проблема с перекосом фаз в относительно небольшой квартире больше похоже на показ значимости электрика в глазах заказчика. Ведь в некоторых домах фазы подключены через этаж (на одном этаже одна фаза, на следующем другая) и так что бы часто встречались проблемы у одного этажа, когда работают или не работают в обилии приборы на других этажах проблемы редко возникают. И если перекос фаз и будет, то в домовой сети из-за более глобальных перегрузок, даже если конкретную квартиру при трёх фазном подключении вовсе подключить всю на одну фазу. Ведь если следовать логике уравновешивать потребление на фазах, то потребителю при включении нескольких мощных потребителей на одной или нескольких фазах, то тогда для уравновешивания надо включить и плиту например со всеми конфорками (или включил проточный водонагреватель, включи и плиту для равновесия), что маловероятно, если в этот момент не надо готовить. А если надо защищаться от перекоса, превышения напряжения на линиях, разве не стоит защищаться с помощью реле с контролем напряжения?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

30.04.2021 в 08:19:02

ser000 написал: Проблема с перекосом фаз в относительно небольшой квартире больше похоже на показ значимости электрика в глазах заказчика.

Кажется, Вы забыли о наиболее часто встречающемся способе ограничения мощности: с помощью автоматического выключателя с тепловыми автоматами на каждой фазе. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

30.04.2021 в 11:42:33

igor1 написал: BV написал: я это делаю в табличке в Экселе, с автосуммой внизу столбцов по каждой фазе.

Так можно определить мощность приборов, установленных на каждой фазе. А вот как определяете: в какой момент потребитель включит кондиционер или посудомойку, даеще узнать, когда у этого кондиционера будет включен компрессор... Бессмыслица.

Типовые расчеты сетей делаются по принципу: Расчетная мощность = сумма (установленная мощность х коэффициент спроса) Коэффициенты - из типовых табличек. Зная свои обычаи поведения можно это подкорректировать немного. Далее - есть время-токовые характеристики автоматов. Утюг при выходе на режим потребляет в СРЕДНЕМ не 2квт, а грубо - 1 квт. И "медленный" тепловой расцепитель автомата реагирует именно на эту среднюю мощность. Конфорка плиты - аналогично - в случае если вы готовите пищу, а не используете плиту для нагрева воздуха помещения. Надеюсь объяснил. Если нет - гуглите и читайте методики расчетов.

igor1 написал: BV написал: Определить какие конфорки на какой фазе - токовые клещи.

И что, потом вызывать электрика, чтобы он перебрал плиту и переключил комфорки так, как вам хочется? Опять же, бессмыслица.

Все проще...

pklemenkov написал: Просто прикинуть мощность всех групп, которые к ним подключены и выбрать наименее загруженные?

Только мощность прикидывается с учетом К спроса (К использования)...

...и переключить наиболее часто используемую фазу плиты к наименее нагруженной - в щите.

Все эти расчеты - среднестатистические - точных методов нет.

ser000 написал: Проблема с перекосом фаз в относительно небольшой квартире больше похоже на показ значимости электрика в глазах заказчика.

Вы ничего не поняли. Здесь не обсуждается проблема перекоса. Здесь ищется способ как не выйти за границы возможностей вводного автомата на фазах.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

30.04.2021 в 11:59:01

BV написал: И "медленный" тепловой расцепитель автомата реагирует именно на эту среднюю мощность.

Разве не на среднеквадратичную?

0

Следование моим советам вредит кошельку

pklemenkov
pklemenkov
Новичок

Регистрация: 28.04.2021

Москва

Сообщений: 2

30.04.2021 в 13:25:13

Большое спасибо всем за ответы! Особенно про разные фазы на разных конфорках.