igor1 написал:
BV написал:
я это делаю в табличке в Экселе, с автосуммой внизу столбцов по каждой фазе.
Так можно определить мощность приборов, установленных на каждой фазе. А вот как определяете: в какой момент потребитель включит кондиционер или посудомойку, даеще узнать, когда у этого кондиционера будет включен компрессор... Бессмыслица.
Типовые расчеты сетей делаются по принципу: Расчетная мощность = сумма (установленная мощность х коэффициент спроса)
Коэффициенты - из типовых табличек.
Зная свои обычаи поведения можно это подкорректировать немного.
Далее - есть время-токовые характеристики автоматов.
Утюг при выходе на режим потребляет в СРЕДНЕМ не 2квт, а грубо - 1 квт.
И "медленный" тепловой расцепитель автомата реагирует именно на эту среднюю мощность.
Конфорка плиты - аналогично - в случае если вы готовите пищу, а не используете плиту для нагрева воздуха помещения.
Надеюсь объяснил. Если нет - гуглите и читайте методики расчетов.
igor1 написал:
BV написал:
Определить какие конфорки на какой фазе - токовые клещи.
И что, потом вызывать электрика, чтобы он перебрал плиту и переключил комфорки так, как вам хочется? Опять же, бессмыслица.
Все проще...
pklemenkov написал:
Просто прикинуть мощность всех групп, которые к ним подключены и выбрать наименее загруженные?
Только мощность прикидывается с учетом К спроса (К использования)...
...и переключить наиболее часто используемую фазу плиты к наименее нагруженной - в щите.
Все эти расчеты - среднестатистические - точных методов нет.
ser000 написал:
Проблема с перекосом фаз в относительно небольшой квартире больше похоже на показ значимости электрика в глазах заказчика.
Вы ничего не поняли.
Здесь не обсуждается проблема перекоса.
Здесь ищется способ как не выйти за границы возможностей вводного автомата на фазах.