Аватар пользователя
User Lis

Местный

Регистрация: 09.10.2020

Москва

Сообщений: 14

02.05.2021 в 14:48:01

Всех приветствую!

Дано: комната в сталинке 15-16 кв.м. Для чернового пола было от 10,5 до 14,5 см, т.е. перепад 4 см. На плиту перекрытия было уложено: сначала Шуманет 100 гидро, потом Шумоизоляция Rockwool Флор Баттс 50х600х1000 мм(Плотность 100 кг м3), сверху в 2 слоя армированная пленка 200мкм, после чего ЦПС(полусухая стяжка) Holcim М300 с использованием металл. сетки посередине толщины цпс. На стены был заведен Шуманет 100 гидро и, начиная от него, демпферная лента по всему периметру, потом пленка тоже. Толщина Шуманет 100 гидро- 5 мм, каменной плиты 50 мм, стяжки от 50 до 90 мм, соответственно.

Спустя время заметили, что пол какой-то звонкий.

Вопрос: нормально ли, что пол стал звонким для такой конструкции? Если нет, в чем была ошибка конструкции? Если да, как сделать пол не таким звонким в других комнатах, если там тоже на черновой пол нужно до 15 см, при учете нагрузки в таких домах до 400 кг/м(пол на лагах пока не предлагать)?

Ps: проверить у соседей снизу работает ли конструкция возможности нет. Схему комнаты прилагаю, вдруг надо.

Очень жду ответов от людей, которые делали подобные конструкции полов, а так же специалистов по шумоизоляции.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19469

02.05.2021 в 14:55:15

Это нормально. Стяжка, пока не нагружена, по полужесткому основанию так и должна себя вести. После укладки финишного покрытия и расстановки мебели все придет в норму.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7234

02.05.2021 в 15:25:31

User Lis, сначала пол выравнивается (плоскость), потом вата

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114091

02.05.2021 в 17:03:19

User Lis написал: Вопрос: нормально ли, что пол стал звонким для такой конструкции? Если нет, в чем была ошибка конструкции?

и да, и не очень. Возможно стяжка имеет излишнюю прочность.

sanya1965 написал: После укладки финишного покрытия и расстановки мебели все придет в норму.

+1 Стяжка нагрузится и побольше придавится к минвате. А сейчас пока - это отдельная жесткая пластина, лежащая на минвате, со своей резонансной частотой. Была бы стяжка потолще, и менее прочная - эффект проявлялся бы в меньшей степени.

0
Аватар пользователя
User Lis

Местный

Регистрация: 09.10.2020

Москва

Сообщений: 14

03.05.2021 в 14:31:50

sanya1965, спасибо за ответ!) Подскажите, пожалуйста, это ведь из-за ваты? В другой комнате использовалась другая шумоизоляция: термозвукоизол(10 или 14мм не помню), сверху мембрана Звукоизол ВЭМ 2 мм, потом тоже полусухая стяжка Holcim М300 с использованием металл. сетки посередине толщины цпс(от 5 до 8 см). Вот в этой комнате с этим пирогом с мембраной такого эффекта "барабана" нет. Значит "виновата" плотность ваты?

0
Аватар пользователя
User Lis

Местный

Регистрация: 09.10.2020

Москва

Сообщений: 14

03.05.2021 в 14:39:10

dmitrovski, спасибо за ответ! понятно, что на совсем ровные полы класть всё это в идеале. Обоснуйте, пожалуйста, как этот, кстати плавный, перепад высоты в 4 см на площадь в 16 кв.м. повлиял на возникновение эффекта "барабана"? Один уровень достигнут с помощью верхнего слоя, т.е. цпс толщиной от 5 до 9 см.

0
Аватар пользователя
User Lis

Местный

Регистрация: 09.10.2020

Москва

Сообщений: 14

03.05.2021 в 14:43:12

BV, спасибо за ответ! Поясните, пожалуйста, излишнюю прочность для чего? В другой комнате использовалась другая шумоизоляция: термозвукоизол(10 или 14мм не помню), сверху мембрана Звукоизол ВЭМ 2 мм, потом тоже полусухая стяжка Holcim М300 с использованием металл. сетки посередине толщины цпс(от 5 до 8 см). Вот в этой комнате с этим пирогом с мембраной такого эффекта "барабана" нет. Т.е. лучше бы взять 2,5 см ваты, а не 5см, и стяжку тогда делать +2,5 см?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114091

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу