юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.10.2021 в 18:07:40

Andrey80 написал: Есть в наличии 5 новых УЗО- почему не использовать?

нижнюю линию тоже надо под УЗО

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

24.10.2021 в 20:34:01

юра Т написал: нижнюю линию тоже надо под УЗО

Да, мне уже на это акцентировали внимание и в прежнем варианте. Для себя не решил пока в необходимости такого исполнения для аудио. Многие ссылаются наоборот на выводе дополнительных устройств и контактов из линии питания. В моем случае все АВ попарно разделены между всеми УЗО...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

24.10.2021 в 20:45:43

Andrey80 написал: Для себя не решил пока в необходимости такого исполнения для аудио

Аудио ничем не отличается о прочих потребителей электроэнергии. Те же кабельные линии, те же розетки, что и у прочих. И — логично — та же защита.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

24.10.2021 в 20:53:23

Radio написал: Аудио ничем не отличается о прочих потребителей электроэнергии

С точки зрения,если рассматривать как потребитель,то да. Но почему то многие аудио любители убирают из питания линий АВ- ставят плавкие вставки,меняют сетевые кабели перед самими устройствами. :confused: Продолжать можно долго. Но не будем... :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.10.2021 в 21:06:37

Andrey80, Вы реально отличите звучание аппаратуры, запитанной с линии без УЗО от звучания ее же с линией с УЗО? ;)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20365

24.10.2021 в 21:12:07

СтранникXXI написал: Andrey80, Вы реально отличите звучание аппаратуры, запитанной с линии без УЗО от звучания ее же с линией с УЗО? ;)

СтранникXXI,
Эх до алюминиевой вилки / ложки не дошли . :D

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

24.10.2021 в 21:14:10

СтранникXXI Не знаю, не пробовал сравнивать. :confused: У меня пока в схеме нет еще ни одного УЗО. ;)

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

24.10.2021 в 21:16:42

Так товарищи,коллеги-давайте по существу вопроса. :popcorn Не будем переводить на холивар... :nо:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

24.10.2021 в 21:23:21

Andrey80 написал: Но почему то многие аудио любители убирают из питания линий АВ- ставят плавкие вставки,меняют сетевые кабели перед самими устройствами. :confused:

Больные люди :net:

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.10.2021 в 21:29:53

Andrey80 написал: Продолжать можно долго. Но не будем..

по нормам любые розетки должны быть под УЗО

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

24.10.2021 в 21:38:58

Radio Я же просил,не надо... ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.