Lesli, Вы не заметили, что вандал именно и хотел вкорячить биметалл с кранами без байпаса. Это прямо дабл - килл. Даже без кранов так нельзя.
Общий курс для ОП в однотрубных СО:
Байпас обязателен у любого ОП, снабжённого запорно-регулирующей арматурой. Гипотетическая замена ОП тут ни при чём. Недопустимо давать пользователю возможность отключать отопление во всех чужих квартирах с первого этажа до последнего. Поэтому при любых манипуляциях с ОП теплоноситель должен свободно проходить через квартиру.
Этаж не имеет никакого значения, вода в контуре циркулирует последовательно через все ОП и трубы, на каком бы этаже они ни располагались.
Но почему-то вредное заблуждение "у меня последний этаж, поэтому на нём можно безнаказанно изуродовать систему" очень широко распространено.
Также недопустимо подключение без байпасов ОП с повышенным гидравлическим сопротивлением (биметаллических или трубчатых). Для чугуна (без кранов) отсутствие байпаса ещё с натяжкой допустимо.
Трубчатые ОП плохо работают при нижней подаче. Кроме того, их нельзя использовать в ЦО.
И современный чугун, у которого каналы узкие - тоже не будет нормально работать на нижней. Только древние МС140 более - менее равнодушны к подаче ТН в нижний коллектор и отводу его через Ну и конвекторы из гнутой ВГП трубы безразличны к направлению.