22.05.2021 в 22:48:31

Посититель, ради интереса напишу в чат дома про свободный доступ. А то да, квартиру обесточить не выходит, а мне щит собирать новый...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.05.2021 в 23:22:40

Wirys32 написал: брал у консьержа ключ от щита

я тоже брал ключ у электрика, срок счётчика вышел, так на коленке по быстрому деревянный дубликат сделал, мало ли, а автоматы у нас не под замками

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

24.05.2021 в 16:00:48

Wirys32 написал: я думал при КЗ выключится тот АВ, который первый по линии

При КЗ отключатся оба. Чтобы при перегрузке - уже советы были.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

24.05.2021 в 16:03:57

megrad написал: Как вариант поставить селективный, но ценник конский.

И смысла ноль - при КЗ в щитке спешка не потребуется. :) Групповые автоматы с характеристикой В и номиналами впритирку - тогда будет шанс на селективность.

Собственно, а чему сейчас регулярно коротить? Лампы накаливания ушли в прошлое.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.05.2021 в 18:10:15

Зачем вообще ставить второй автомат на вводе в квартирном щите? На площадке стоит 50А, в квартирном ставим ВН 63А для возможности отключения квартирного щита и обслуживания его. Групповые автоматы будут защищать линии. Всё логично и красиво!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

24.05.2021 в 21:23:12

Songo написал: в квартирном ставим ВН 63А

а автомат то дешевле, да и если что подстрахует

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.05.2021 в 21:32:56

юра Т написал: в квартирном ставим ВН 63А а автомат то дешевле,

не гонялся бы ты, поп, за дешевизной (С)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.05.2021 в 21:43:09

юра Т написал: а автомат то дешевле, да и если что подстрахует

Смотря какой и смотря где дешевле. Это разовая покупка, разница в цене роли не играет. А вот по поводу подстраховки, это перебор. Я уже задолбался с проектировщиками спорить, которые ставят на вводе 16А, а после него 10А, молв для селективности :killyourselfbywall: Или напихают по 3 автомата на линию, на случай подстраховки, но про селективность сразу начинают умалчивать. Есть 2 автомата. 1 в этажном щите, второй на линии конкретной и достаточно, остальное от лукавого. Ещё в щитовой здания есть автомат или предохранитель.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

24.05.2021 в 21:58:02

Songo, какие неудобства Вы видите от вводного АВ вместо ВН в ЩК?

0
Wirys32
Wirys32
Местный

Регистрация: 06.09.2019

Харьков

Сообщений: 158

24.05.2021 в 22:02:39

Выше Посетитель все расписал по СНиПу что и как нужно ставить. Но у меня в доме видимо 90% поставили себе номинал такой же, как в коридоре в щите :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

24.05.2021 в 22:09:54

Wirys32 написал: Выше Посетитель все расписал по СНиПу что и как нужно ставить. Но у меня в доме видимо 90% поставили себе номинал такой же, как в коридоре в щите :)

Не повторяйте глупостей этого деятеля.

0