Посититель, ради интереса напишу в чат дома про свободный доступ. А то да, квартиру обесточить не выходит, а мне щит собирать новый...
22.05.2021 в 22:48:31
Посититель, ради интереса напишу в чат дома про свободный доступ. А то да, квартиру обесточить не выходит, а мне щит собирать новый...
22.05.2021 в 23:22:40
Wirys32 написал: брал у консьержа ключ от щита
я тоже брал ключ у электрика, срок счётчика вышел, так на коленке по быстрому деревянный дубликат сделал, мало ли, а автоматы у нас не под замками
24.05.2021 в 16:00:48
Wirys32 написал: я думал при КЗ выключится тот АВ, который первый по линии
При КЗ отключатся оба. Чтобы при перегрузке - уже советы были.
Следование моим советам вредит кошельку
24.05.2021 в 16:03:57
megrad написал: Как вариант поставить селективный, но ценник конский.
И смысла ноль - при КЗ в щитке спешка не потребуется. :) Групповые автоматы с характеристикой В и номиналами впритирку - тогда будет шанс на селективность.
Собственно, а чему сейчас регулярно коротить? Лампы накаливания ушли в прошлое.
Следование моим советам вредит кошельку
24.05.2021 в 18:10:15
Зачем вообще ставить второй автомат на вводе в квартирном щите? На площадке стоит 50А, в квартирном ставим ВН 63А для возможности отключения квартирного щита и обслуживания его. Групповые автоматы будут защищать линии. Всё логично и красиво!
24.05.2021 в 21:23:12
Songo написал: в квартирном ставим ВН 63А
а автомат то дешевле, да и если что подстрахует
24.05.2021 в 21:32:56
юра Т написал: в квартирном ставим ВН 63А а автомат то дешевле,
не гонялся бы ты, поп, за дешевизной (С)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.05.2021 в 21:43:09
юра Т написал: а автомат то дешевле, да и если что подстрахует
Смотря какой и смотря где дешевле. Это разовая покупка, разница в цене роли не играет. А вот по поводу подстраховки, это перебор. Я уже задолбался с проектировщиками спорить, которые ставят на вводе 16А, а после него 10А, молв для селективности :killyourselfbywall: Или напихают по 3 автомата на линию, на случай подстраховки, но про селективность сразу начинают умалчивать. Есть 2 автомата. 1 в этажном щите, второй на линии конкретной и достаточно, остальное от лукавого. Ещё в щитовой здания есть автомат или предохранитель.
24.05.2021 в 21:58:02
Songo, какие неудобства Вы видите от вводного АВ вместо ВН в ЩК?
24.05.2021 в 22:02:39
Выше Посетитель все расписал по СНиПу что и как нужно ставить. Но у меня в доме видимо 90% поставили себе номинал такой же, как в коридоре в щите :)
24.05.2021 в 22:09:54
Wirys32 написал: Выше Посетитель все расписал по СНиПу что и как нужно ставить. Но у меня в доме видимо 90% поставили себе номинал такой же, как в коридоре в щите :)
Не повторяйте глупостей этого деятеля.