DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

24.05.2021 в 09:17:45

Здравствуйте! Начал читать форум несколько месяцев назад, узнал много всего... И после этого поехал на дачу. Посмотрел там на электрику сделанную мастером "с 50 летним стажем" и ужаснулся. Весь щиток он развёл ПВС 2.5 без опрессовки наконечников (то есть просто конские хвосты зажал под винты и автоматы), дальше делал линии и в коробках просто скручивал ПВС и кабель, похожий на ВВГ, но не его (белый, плоский, моножильный, но изоляция какая-то пластиковая). Кухню (это отдельная бытовка у меня) он развёл всю ПуГВВ 3х2.5.

В итоге кухню я всю переделал на ВВГнг ГОСТ 3х2.5 (розеточные группы), а свет ВВГнг ГОСТ 3х1.5.

В доме очень много соединений, а я не специалист, да и времени мало, поэтому решил хотя бы немного увеличить безопасность - на скрутки моножилы в коробках надел СИЗы (и дополнительно закручивал), а ПВС заменил на ВВГнг 2.5, при этом решил соединить ВВГнг и какую-то моножилу при помощи опрессовки. Купил клещи HS-16 (https://www.electro-mpo.ru/catalog/press_kleshchi_gubtsevyy_instrument_instrument_dlya/i12_instrument_dlya_snyatiya_izolyatsii_chast_i/i1222-press-kleshchi-hs-16-dlya-mednykh-neizolirov/) и гильзы ГМЛ4 (https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g33_gilzy_mednye_luzhyenye_pod_opressovku_elektrom/g3332-gilza-gty-4-mednaya-4mm2-luzhenaya-pod-opres/)

И вот дальше я, похоже, совершил ошибку. Я надел гильзу ГМЛ4, добил насколько мог пустоты с помощью ВВГ 2.5 и выбрал матрицу не 6 (как я узнал теперь на форуме), а 2.5. Делал 3 опрессовки от места соединения провода к краю. Делал это всё в темноте, поэтому не сразу увидел - в некоторых местах обжима (в основном в середине или с краю) гильза немного порвалась (появились отверстия). Все соединения подёргал, заизолировал изолентой. После этого прогружал линии максимальной нагрузкой, которой мог (у меня стоит автомат на 20А, я давал где-то 30А минут на 15) - на ощупь не греется соединение, но всё равно во мне поселилась паранойа, которую усилил один блогер-электрик - он сказал, что я мог переломить жилы и надо переделать. :) А для этого мне надо будет уже наращивать в некоторых местах старую моножилу, так как не хватит длины провода на ещё одну опрессовку, короче гемор и лень. :) Но если надо - что поделать.

Уважаемые знатоки, к вам несколько вопросов: Скажите, насколько я сильно косякнул? Надо ли переделывать? Что могло случиться: мог ли я передавить жилы и не узнать об этом или я бы сразу узнал, так как соединение бы не держалось? Насколько сейчас надёжно соединение, а то я нигде не могу найти во всём интернете ответ на вопрос - что будет, если давить матрицей меньшего сечения?

Есть одно фото опрессовки, но так как снимал в темноте - оно очень плохого качества.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.05.2021 в 09:59:21

DmitryKoryagin написал: Надо ли переделывать?

Хотите перетянуть кабель?

DmitryKoryagin написал: что будет, если давить матрицей меньшего сечения?

Можно сломать пресс.

DmitryKoryagin написал: надёжно соединение

Нормально. Если есть подозрения попробуйте пирометром проверить. В идеале мегометром.

DmitryKoryagin написал: Делал это всё в темноте

А фонарик в хозяйстве на что?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7832

24.05.2021 в 10:33:38

Я Вам как доктор говорю - всё у Вас нормально. Не заморачивайтесь.

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

24.05.2021 в 10:38:59

megrad,

Хотите перетянуть кабель?

Это в идеале, конечно, но не очень хочу :)

Можно сломать пресс

А разве перерубить жилы нельзя?

Если есть подозрения попробуйте пирометром проверить

У самого никогда не было, но готов новую игрушку купить. А пирометр через изоленту показывает температуру?

А фонарик в хозяйстве на что?

Делал с налобным фонариком как раз, но как-то при его свете не заметил отверстий, только после того, как включил основное освещение.

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

24.05.2021 в 10:39:52

pool, Спасибо за ответ, а вы доктор какого профиля? :)

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7832

24.05.2021 в 11:05:08

Не скажу, чтобы ажиотажа не создавать ;)

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

24.05.2021 в 11:13:36

Если все соединения,включая разделку в щитке сделаны толково,то и разводки ПВСом на ваш век хватило бы,тем более кабель(провод) уложен как я вижу в кабель-канал и доступен для осмотра.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.05.2021 в 11:42:53

DmitryKoryagin написал: А разве перерубить жилы нельзя?

Как вариант.

DmitryKoryagin написал: А пирометр через изоленту показывает температуру?

Да. Хотя значения не точные будут. Ещё раз: проверяйте мегометром или закажите электрозамеры.

DmitryKoryagin написал: Делал с налобным фонариком как раз

питание что ли севшее было ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7832

24.05.2021 в 11:48:24

Ну, 30 ампер тока на 15 минут при отсутствии нагрева уже говорит о полном порядке в соединении.

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

24.05.2021 в 13:38:06

Andrey80, надеюсь, что мой век будет не настолько короток.

у меня тут недавно сгорел удлинитель, сделанный на ПВС 3х0.75, купил его в Леруа в 2014 году. Хорошо, что я рядом был и не спал - быстро заметил и отключил питание. Удлинитель являлся типа стационарным - через него был подключён масляный радиатор 1000Вт, удлинитель лежал на одном месте много лет, радиатор не двигали. Когда я вскрыл удлинитель - отгорело именно место соединения многожилы и клемм розетки (сделано там сжимом). Так вот белая оболочка ПВС просто рассыпалась в муку внутри удлинителя, а изоляция на многожиле стала тягучей, как пластилин. Удлинитель я после увиденного даже не стал чинить, а просто выкинул. Я бы не хотел, чтоб проводка внутри щитка у меня была такой через лет 7.

0
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Новичок

Регистрация: 24.05.2021

Омск

Сообщений: 46

24.05.2021 в 13:41:45

megrad,

Да. Хотя значения не точные будут. Ещё раз: проверяйте мегометром или закажите электрозамеры.

Это теряет всякий экономический смысл (покупать мегометр или вызывать замерщиков). Гораздо разумнее, наверное, переделать соединение. В самом сложном месте, наверное, придётся нарастить кабель, соединив в гильзе с ВВГ в стык.

питание что ли севшее было ?

Возможно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу